Bricoleur du Dimanche

gonflement parquet stratifié (condensation en sous face)

Par deguemer

avatar - deguemer
Petit nouveau
Message(s) : 3
08/04/2018 à 15h32
08/04/2018 à 15h32
Bonjour, Nous avons fait construire une extension à l'étage : 28m2 en ossature bois posée sur une dalle béton sur poteaux béton. Sous cette extension, on a créé un stationnement ouvert pour 2 voitures. L'extension comprend une salle de bain, un WC, un couloir et un débarras. Le sol est carrelé hormis le débarras qui dispose d'un sol stratifié. Pour raccorder le radiateur de la salle de bain au circuit de chauffage central (chaudière fioul), le plombier a passé ses tuyaux dans la chape (les tuyaux ont été posés juste au dessus de l'isolation) en traversant une pièce non chauffée (débarras). Moins de 2 mois après la pose du parquet flottant (posé par moi-même après la mise en place d'une sous-couche en fibre de bois), nous avons identifié localement une dégradation du parquet stratifié (gonflement au raccord des lames). Le parquet était chaud à l'aplomb des tuyauteries de chauffage. Nous avons déposé de parquet : il y avait beaucoup d'humidité en sous face du parquet et la sous-couche en fibre de bois commençaient à moisir. Nous avions penser qu'il y avait une fuite sur le circuit de chauffage. Après intervention du plombier, celui ci a cassé la chape à l'aplomb des soudures : aucune fuite sur les tuyaux cuivre. Après séchage de la chape, j'ai posé une bâche pour essayer de reproduire le phénomène. Après 1 semaine, il y avait à nouveau des gouttelettes sous la bâche à l'aplomb des tuyauteries de chauffage et la chape était à nouveau chaude et humide. Pour le maître d'oeuvre, il n'y a pas de défaut de pose du circuit de chauffage et l'humidité vient de la chape qui n'était pas sèche ! Pour moi, c'est de la condensation (point de rosée) car la chape est chauffée par les tuyaux de chauffage non isolés et le parquet est froid car la pièce n'est pas chauffée (débarras). Pouvez vous me donner votre expertise ? Le circuit de chauffage central aurait-il du être placé dans l'épaisseur de l'isolant ? Merci d'avance pour vos réponses. Ci joint la croquis de la pose réalisée.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
08/04/2018 à 18h11
08/04/2018 à 18h11
Salut,
Tu as la réponse à ton problème ! Les tubes de chauffage auraient dû être isolés. C'est ce qui provoque la condensation dans l'épaisseur du plancher qu'ils traverse.
L'installateur doit revoir sa copie... Ca tourne pas rond là-dedans

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17330
08/04/2018 à 18h50
08/04/2018 à 18h50
bonsoir
en accord avec BRICO 30 ,par contre si le MO ne veut rien savoir ,contacter ton assurance et demande d un expert ,apres bien entendu avoir envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au MO ,lui expliquant la situation et la mise aux normes des tuyauteries ,car il y a actuellement la garantie décennale pour ton agrandissement

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer

Par deguemer

avatar - deguemer
Petit nouveau
Message(s) : 3
08/04/2018 à 19h39
08/04/2018 à 19h39
Quelqu'un peut me donner la référence de la norme qui interdit la pose d'une tuyauterie dans une chape de finition ? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8356
08/04/2018 à 20h03
08/04/2018 à 20h03
Re,
La question ne se pose pas concernant le passage de tubes dans une chape. Le problème c'est qu'il y a un pont thermique entre la pièce froide et la zone chauffée par les tubes ce qui entraine de la condensation. Il n'y a aucune raison pour que les tuyaux prévus pour raccorder ce radiateur réchauffent le plancher où ils circulent... Tututut !
A noter qu'un plancher flottant doit comporter à sa périphérie un espace de dilatation compris entre 5 et 7mm.
Peut être une cause du soulèvement..! T\'es sûr ?

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par deguemer

avatar - deguemer
Petit nouveau
Message(s) : 3
08/04/2018 à 21h56
08/04/2018 à 21h56
Le parquet ne s'est pas soulevé mais la jonction entre les lames a gonflé à cause de la condensation qui se forme en sous-face du revêtement stratifié.
ou créer un compte pour participer

Par takafer

avatar - takafer
Modérateur
Message(s) : 17330
09/04/2018 à 07h54
09/04/2018 à 07h54
bonjour

tu trouveras sur le NET les DTU batiment concernant ton problème ou du moins s en rapprochant

il suffit de marquer DTU pose de tuyauterie chauffage en extérieur ou en sous face plancher ossature bois

Une chose ratée est une chose qui n est pas encore réussie
Paul VALERY écrivain
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 96