Bonsoir.
La partie de la norme régissant les logements dit, pour l'essentiel dont nous discutons ici :
* Eclairage : fils de 1,5mm² protégés par disjoncteur 16A ou fusible 10A;
* Prises : fils de 2,5mm² protégés par disjoncteur 20A ou fusible 16A;
* Cuisson électrique : fils de 6mm² protégés par disjoncteur 32A ou fusible 32A;
* Prises spécialisées : à chaque fois fils de 2,5mm² protégés par disjoncteur 20A ou fusible 16A : four, lave-linge, sêche-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, ...
Et en tête, au moins un (plusieurs selon la surface du logement c'est mieux) DDRHS 30mA.
Ceci dit, nous pouvons te guider pour la "mise en sécurité" de ton installation existante.
Salut, @+