le 28/02/2020 à 13h08

Aide branchement d’un groupe électrogène

bonjour,
j'ai un groupe électrogène avec une sortie 220 v 32A (7000 w).
Sur mon tableau électrique j'ai 2 barrettes dotées d'un inverseur de source chacune.
ma question:
Puis je à partir de la prise de mon groupe alimenter mes 2 barretttes (voir schèma)
Merci par avance

Images jointes:

Sans titre.jpg
citer répondre

Liste des réponses

le 28/02/2020 à 20h23
Aide branchement d’un groupe électrogène
Bonjour,
J'avoue avoir du mal à comprendre ce que sont ces "barrettes dotées d'un inverseur de source", pouvez-vous mettre une photo ?
citer répondre
le 08/03/2020 à 15h33
Aide branchement d’un groupe électrogène
bonjour,
Merci !
Les "barrettes" sont les rails sur lesquels se clipsent les différentiels, disjoncteurs, etc... dans un tableau électrique.
J'en ai deux !
Cordialement

Images jointes:

IMG_20200308_152559872.jpg
citer répondre
le 08/03/2020 à 18h00
Aide branchement d’un groupe électrogène
nomade34 a écrit: :

Puis je à partir de la prise de mon groupe alimenter mes 2 barretttes (voir schèma)

non pas du tout

il faut que l'alimentation venant du groupe passe par l'inverseur

photo du tableau capot enlevé
citer répondre


le 08/03/2020 à 18h24
Aide branchement d’un groupe électrogène
bonjour,
Merci
C'est le cas ! je passe par l'inverseur... le branchement est fait.
Pour l'instant sur la position 1 de chaque l'inverseur (1 par rail) je suis sur le réseaux.
Lorsque je passe sur la position 2 de chaque inverseur je suis sur le groupe !
Je voudrais savoir si de la prise 32A du groupe, je peux alimenter les 2 rails ? comme sur le dessin de mon premier post.
merci

citer répondre
le 08/03/2020 à 18h43
Aide branchement d’un groupe électrogène
nomade34 a écrit: :
bonjour,
Merci
C'est le cas ! je passe par l'inverseur... le branchement est fait.
Pour l'instant sur la position 1 de chaque l'inverseur (1 par rail) je suis sur le réseaux.
Lorsque je passe sur la position 2 de chaque inverseur je suis sur le groupe !
Je voudrais savoir si de la prise 32A du groupe, je peux alimenter les 2 rails ? comme sur le dessin de mon premier post.
merci


re
ben oui , de toute façon tu es limité par la puissance du groupe
citer répondre


le 08/03/2020 à 18h48
Aide branchement d’un groupe électrogène
Bonjour

A combien est réglé le disjoncteur de votre compteur ENEDIS ?
citer répondre
le 08/03/2020 à 18h58
Aide branchement d’un groupe électrogène
Autre chose très importante pour votre sécurité:
Il faut ponter avec la terre , le fil qui vient de votre groupe, et qui se trouvera à la place du neutre quand vous aurez basculé en position secours. ( Le pontage est à faire sur le fil qui vient du groupe et surtout pas coté installation)

Vous serez dans ce cas en régime TN , mais ce n'est pas grave
citer répondre
le 08/03/2020 à 19h04
Aide branchement d’un groupe électrogène
réglé à 30A
citer répondre
le 08/03/2020 à 19h06
Aide branchement d’un groupe électrogène
Bon cela peut aller , mais il est quand même prudent pour la machine, de ne pas rester longtemps à puissance max
citer répondre
le 08/03/2020 à 19h08
Aide branchement d’un groupe électrogène
bonsoir,
je comprends pas !
le neutre du groupe à ponter avec la terre ?

citer répondre
le 08/03/2020 à 19h10
Aide branchement d’un groupe électrogène
OUI c'est impératif pour votre sécurité
citer répondre
le 08/03/2020 à 19h11
Aide branchement d’un groupe électrogène
Bonjour,
Vous auriez un schèma à main levée à me faire voir ?
merci
citer répondre
le 08/03/2020 à 19h13
Aide branchement d’un groupe électrogène
OUI OUI OUI OUI c'est votre sécurité
Pour ne pas fonctionner en régime IT , les protections ne sont pas adaptées et en plus être certain que le neutre est bien à sa place pour le fonctionnement correcte des disjoncteur (pôles protégés et non protégés) et en fin , une détection correcte des inter différentiels
citer répondre
le 12/03/2020 à 11h18
Aide branchement d’un groupe électrogène
Bonjour,
Vous auriez un schéma à main levée à me faire voir ?
merci
citer répondre
le 12/03/2020 à 11h43
Aide branchement d’un groupe électrogène
Bonjour

doc joint[X]
groupe.pdf

Images jointes:

Documents joints:
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
  • Un frigo américain, yes we can !
  • Un piano parce que je cuisine debout
  • Un robot pâtissier, parce que je suis la crème de la crème
Membres en ligne
Membres :

Bob35 , leblaireau , Pozidriv , Nicolas76910 , Morlan , Niouh

Visiteurs non identifiés : 424
keyboard_arrow_up