Ajout d'un tableau secondaire

Ajout d’un tableau secondaire

avatar - Krushbones
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 29/04/2014 à 22h26
Bonjour dans le cadre d'une rénovation, j'ai décidé de mettre en place un tableau secondaire dans les combles aménagés. Mon problème réside dans le raccordement au tableau principal
En effet, pas de place pour mettre un bornier pour me raccorder, je me demandais s'il étais possible de raccorder mon tableau secondaire (avec différentiel 30mA, etc) a un porte fusible ? Si oui quel type de porte-fusible ? 32A ?

Merci de vos réponses
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7365
le 29/04/2014 à 22h32
Bonsoir

En général il y a toujours une solution pour se repiquer
Une photo de votre tableau principal capot ouvert pourrait nous aider à vous guider

Si je comprends bien, vous envisagez de repartir d'un porte fusible 32A présent en aval d'un ID 30mA dans le tableau principal et de remettre un ID 30mA dans le tableau divisionnaire.
SI c'est le cas ce n'est pas forcément une bonne idée :
- mauvaise sélectivité entre les 30mA
- surcharge éventuelle du 30mA du tableau principal si c'est un 40A

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 29/04/2014 à 22h38
, Krushbones, sur ce site d'entraide.
Avant de te faire des propositions :
* une photo de ton tableau des protections, capot retiré, nous aiderait à t'aider Clin d\'oeil ;
* dis-nous ce que tu veux installer dans ces combles : nombre de points d'éclairage, nombre de prises, puissance du chauffage électrique (s'il y en a), autres alimentation (s'il y en a).
* du tableau principal à ces combles, peux-tu installer un seul gros câble (3G6 ou 3G10mm2) ou plusieurs (2 ou 3 à priori) câbles réduits (3G1,5 et 3G2,5) ?
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Krushbones
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 29/04/2014 à 22h47
Merci, pour la réponse.

Je chercher encore comment ajouter une photo qui sera plus parlante (mais je vais devoir poster dans un forum sur l'utilisation des forums).
Les combles comporte 3 pièces, chacune équipée de 3 prises et de 2 à 3 points lumineux. Pour le moment pas de chauffage prévu.

Finalement voici l'image :
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 29/04/2014 à 23h07
Suite...
Bonne nouvelle : ton tableau des protections est modérément chargé.
Clique sur Photo ou Image de ma signature pour voir comment poster ici.
Une photo du tableau des protections de plus près est possible ?
En tous cas, tu vas pouvoir ajouter un DDRHS 30mA général (protection des personnes), et deux disjoncteurs (peu d'écart de coût maintenant par rapport aux fusibles, et c'est plus pratique) de 16A (éclairage) et 20A (prises), en tirant deux câbles réduits. Il te restera la place pour un disjoncteur "chauffage des combles" si tu veux l'ajouter plus tard. Ou bien deux DDRHS 30mA pour éviter de te retrouver dans le noir en cas de disjonction par défaut d'isolement.
@ suivre???
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7365
le 29/04/2014 à 23h11
Premier point, je vous conseille déjà de sécuriser votre tableau principal en mettant en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A

Ensuite vous avez la place d'ajouter 2 borniers sur le tableau, soit en les vissant sur la partie en plastique blanc en bas, soit en les clipsant sur le rail
Vous faites arrivées vos 2 fils bleus et noir sur les bornier.
Des bornier vous alimentez d'une part l'ID 30mA 63A type A et d'autre part, un disjoncteur 32A qui alimentera en 6² votre tableau divisionnaire dans lequel se trouvera un interrupteur diffrentiel 30mA 40A type AC et les disjoncteurs des différents circuits

@+

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Krushbones
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 29/04/2014 à 23h24
Si je comprends bien :
J'ajoute un ID 30mA 63A type A (qui protège l'ensemble) + un disjoncteur 32A) qui protègera le tableau secondaire

Pour les borniers, j'avais penser à l'utilisation de bornier sur rail mais les câbles sont plutôt courts et je trouve risquer de mettre les borniers l'un a coté de l'autre à gauche du rail .... de plus si j'ajoute des modules je dois pouvoir faire sans bornier un utilisant un peigne non ?

La photo :


Je précise, c'est une vielle maison des années 30, le proprio précédent à fait de son mieux ...

Encore merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7365
le 29/04/2014 à 23h37
Vous pouvez faire glisser tous les porte fusibles vers la droite, libérant ainsi de la place à gauche pour fixer vos borniers.

Au pire, vous changez les fils en sortie du disjoncteur de branchement par des plus long.

Je vous conseille un ID dans le tableau principal et un autre dans le tableau divisionnaire, afin d'avoir une meilleure sélectivité.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
le 30/04/2014 à 11h56
salut,
installe un bornier nu (comme sur la photo) plutôt que d'acheter un bornier sur rail.
En plus, tu as déjà un bornier nu non utilisé dans le tableau, il t'en manque juste un.

Images jointes :

index.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 30/04/2014 à 12h03
Bonjour.
Attention ! Attention ! Attention ! Lolo, pas question d'installer un bornier nu pour les branchements 230V Attention ! Attention ! Attention !
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2869
le 30/04/2014 à 13h57
Un bornier non protégé ne peut servir que pour la terre !
D'ailleurs, en regardant la photo, il me semble qu'il y a un fil bleu clair sur le bornier de terre !
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 30/04/2014 à 14h09
Suite...
Normal, c'est un régime du neutre TNC ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, ok, ne me frappe pas, je sors volontairement Clin d\'oeil
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2869
le 30/04/2014 à 16h14
GrainDsel a écrit :

Suite...
Normal, c'est un régime du neutre TNC ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, ok, ne me frappe pas, je sors volontairement Clin d\'oeil
Salut !



En TNC, le conducteur PEN est vert/jaune...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 30/04/2014 à 23h09
Suite...
Oui mais on peut repique le neutre dessus pour passer en TNS...
Bon, abandonnons ma plaisanterie lourdingue, on est en TT, et tu as l'œil de lynx
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2869
le 01/05/2014 à 09h09
..........
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
54 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (50)
25 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (23)
21 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (19)

92 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Nicolas76910 , giantsdz

Visiteurs non identifiés : 172