, Ludoe, sur ce site d'entraide.Si je résume, tu as donc deux tableaux équipés chacun d'un interrupteur différentiel 30mA ?
Le principal est alimenté en 10mm2 ?
Comme l'alimentation du tableau cuisine DOIT être en 10mm2 aussi, tu ne pourras pas mettre deux fils de 10mm2 dans chaque borne amont du tableau principal. Tu n'as pas d'autre choix que de mettre un bornier intermédiaire.
Tu peux nous poster une photo de ce tableau principal, capot enlevé (

par prudence après avoir coupé le courant

) ?
@+