Arrivée Prise de courant en 2.5 et pont en 1.5 : est-ce possible ?

Par VincentM

avatar - VincentM
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
07/05/2021 à 10h06
07/05/2021 à 10h06

Bonjour,
Je souhaite installer un bloc de 4 prises en saillie, qui n'est pas précablé. Impossible de faire les ponts en 2.5, ça manque de place, par contre en 1.5, ça passe.

On me parle des "nouvelles" normes de 2015 que j'ignorais et qui permettent d'alimenter les prises de courant en 1.5.

Mais, mon arrivée du disjoncteur est cablée en 2.5.

Est-ce gênant (ou dangereux) que du disjoncteur à mon bloc 4 prises, je sois en 2.5, et que mes ponts à l'intérieur de mon bloc prises soient en 1.5 ? 

Merci d'avance et bonne journée

Vincent

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
07/05/2021 à 10h23
07/05/2021 à 10h23

Bonjour

C'est possible à condition que le disjoncteur au départ soit de 16A maxi

 

A noter que c'est depuis 2002 qu'on peut avoir des circuits prises en 1,5² et pas 2015.

Par contre depuis 2015 ce n'est plus autorisé pour le circuit des prises cuisines

 


Carminas