Je souhaite installer un bloc de 4 prises en saillie, qui n'est pas précablé. Impossible de faire les ponts en 2.5, ça manque de place, par contre en 1.5, ça passe.
On me parle des "nouvelles" normes de 2015 que j'ignorais et qui permettent d'alimenter les prises de courant en 1.5.
Mais, mon arrivée du disjoncteur est cablée en 2.5.
Est-ce gênant (ou dangereux) que du disjoncteur à mon bloc 4 prises, je sois en 2.5, et que mes ponts à l'intérieur de mon bloc prises soient en 1.5 ?
Merci d'avance et bonne journée
Vincent
Bonjour
C'est possible à condition que le disjoncteur au départ soit de 16A maxi
A noter que c'est depuis 2002 qu'on peut avoir des circuits prises en 1,5² et pas 2015.
Par contre depuis 2015 ce n'est plus autorisé pour le circuit des prises cuisines