Bricoleur du Dimanche

Avis diagnostic électrique

Par obreizhi

avatar - obreizhi
Petit nouveau
Message(s) : 1
05/04/2017 à 16h25
05/04/2017 à 16h25
Bonjour à tous, petit nouveau sur le forum, je précise que je suis plus que novice en matière d'électricité. J'aurais besoin de vos conseils avisés sur les résultats d'un diagnostic électrique fait sur un logement que je m'apprête à acheter et qui ne me semble pas de très bonne augure. Voici les éléments clés qui m'alertent : Art B-2-3-1-h : Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement Art B-2-3-1-i : La manœuvre du bouton test du disposition de protection différentielle n'entraîne pas son déclenchement Art B-3-3-1-d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel du ou des des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique -> note : valeur de la résistance de l'installation de la prise à la terre : 180 Ohms Art B-3-3-6-a1 : au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre Art B-3-3-6-1 : mesure compensatoire : alors que les socles de prises de courant ou des circuits de l'installation ne sont pas reliés à la terre, la mesure compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre : protection du circuit concerné ou de l'installation complète par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30mA Art B-4-3-1 : Le courant assigné de l'interrupteur assurant la coupure de l'installation n'est pas adapté. Il s'agit d'un logement ancien, entièrement rénové l'an dernier par l'actuel propriétaire qui s'est chargé de toute l'installation électrique et qui m'assure que celle-ci ne présente aucun risque. J'ai eu jusqu'à présent de très bons échanges avec lui, mais ce diagnostic me laisse perplexe... De prime abord, qu'en pensez-vous? Est-ce grave docteurs? D'avance merci à tous ceux qui prendront quelques minutes pour nourrir la réflexion. Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
05/04/2017 à 16h48
05/04/2017 à 16h48
Bonjour,

C'est assez simple :

A priori, il y a un différentiel H.S

La valeur de la "terre" est presque du double de la normale. Soit il faut mettre des différentiels 2 x plus sensibles, soit refaire la terre (c'est ça qu'il faut faire).

Et ça; c'est dangereux pour les personnes.

La prise sans terre; c'est sans soucis (comme indiqué dans le diag)
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
06/04/2017 à 14h56
06/04/2017 à 14h56
bonjour,
il faut revoir le réseau de terre (valeur trop haute) et surement remplacer 1 ou 2 inters différentiels
ce n'est pas forcément de "gros travaux" mais sans être devant , difficile de se prononcer
@+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
06/04/2017 à 17h41
06/04/2017 à 17h41
salut
pour l'inter diff qui ne réagit pas au bouton test avant de le remplacer voir si le neutre est bien relié dessus, l'installation étant faite par un non pro on ne sait jamais!
Si il ni a que la phase qui passe par l'inter diff, le bouton test ne fonctionne pas, ni sur une fuite de courant à la terre.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : bebert171

Visiteurs non identifiés : 45