Bonjour
0/ Cela me semble conforme quelques remarques cependant :
- si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie fonctionnant par fil pilote, il est impératif que les radiateurs pilotés soient sous le même différentiel
- pas d'obligation de dédier un circuit au frigo (mais pas interdit non plus)
- 16A suffit sur la plupart des circuits prises (spécialisés ou non), mais 20A possible également
- voir si un tarif HC avec le contacteur associé se justifie encore de nos jours
A noter qu'avec des ID 63A, vous n'avez aucun calcul à faire sur le cumul des calibres
1/ Pour la goulotte, à vous de voir ce que vous préférez tant sur l'aspect pratique qu'esthétique, car toutes les solutions sont possibles.
En tout cas, si vous encastrez, il faut que vos gaines électriques soient du côté chaud de l'isolant.
2/ Plus le piquet de terre sera loin, plus la longueur de câblette 25² de cuivre nu enterrée sera importante et meilleure sera la terre (à la limite il peut ne pas y avoir besoin de piquet).