Bonjour,
toujours cette fameuse question du "combien de disjoncteurs et circuits derrière un interrupteur différentiel"...
Je dois rajouter un petit tableau 2 rangées sous mon tableau (qui est déjà secondaire) pour les équipements de la cuisine qui n'existait pas...
Je prévois l'installation suivante. Qu'en dites vous ?
1 interrupteur différentiel 30mA 40A type A
> 1 disjoncteur 20 A > 2,5² > 1 LL
> 1 disjoncteur 20 A > 2,5² > 1 SL
1 interrupteur différentiel 30mA 40A type A
> 1 disjoncteur 32 A > 6² > Four (3500W)
> 1 disjoncteur 32 A > 6² > Plaque induction (7400W)
1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
> 1 disjoncteur 20 A > 2,5² > Hotte (250W)
> 1 disjoncteur 20 A > 2,5² > Lave-vaisselle (2170W)
> 1 disjoncteur 20 A > 2,5² > Frigo US
> 1 disjoncteur 20 A > 2,5² > Micro-ondes (900W)
> 1 disjoncteur 16 A > 1,5² > 7 points lumineux
(pour info en fin de message, le reste du tableau)
Qu'en pensez-vous ? Mon interrogation porte essentiellement sur le cumul derrière le différentiel AC.
Merci beaucoup !
Seb
Pour info, le reste du tableau,
1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
> 10 disjoncteurs 10 A > 1,5² > 8 Eclairage, 1 ventilation, 1 volet roulant
> 5 disjoncteurs 16A > 2,5² > Prises électriques (dont 1 circuit où est branché le congélateur)
1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
> 5 disjoncteurs 16A > 2,5² > Radiateurs