Merci Freddyelec et Carminas pour vos remarques
- Pour la MAL dans SdB , elle est en volume 3
- j'ai prévu les 2 prises GTL dans le tableau car il restait de la place et celà me paraissait plus simple, je peux encore changer
- Oui chauffage central collectif
- J'avais pris exemple sur une doc Hager , d'où les 2 éclairages sur le type A, je vais changer , puis je mettre les 2 prises GTL à la place ou c'est trop?
cela donnerait après modifs
Rangée 1 = ID 40A 30mA AC (HAGCDS742F)
Disj 20 A (HAGMFS720) - Four
Disj 20 A (HAGMFS720) - Séche Linge dans SdB
Disj 16 A (HAGMFS716) - Alim Cave (PC+éclairage)
Voyant Led (HAGSVS122B) – Cave
Disj 16 A (HAGMFS716) - PC = Ch1(5), Séjour(2)
Disj 16 A (HAGMFS716) - PC = Cuisine(3) Séjour(3)
Disj 16 A (HAGMFS716) - PC = Cuisine (4)
Rangée 2 = ID 40A 30mA AC (HAGCDS742F)
Disj 2 A (HAGMFS702) -
Contacteur J/N (HAGETS221B)
Disj 20 A (HAGMFS720) - Chauffeau 200L
Disj 20 A (HAGMFS720) - Lave Vaiselle
Disj 16 A (HAGMFS716) - PC = Porte Sdb, Meuble Sdb, WC, Ch2(4)
Disj 10 A (HAGMFS710) - Eclairage(4) = Placard,Ch1, Ch2,Séjour
Rangée 3 = ID 40A 30mA A (HAGCDS743F)
Disj 32 A (HAGMFS732) - Cuisson
Disj 20 A (HAGMFS720) - MAL dans SdB
Disj 10 A (HAGMFS710) - Eclairage(6) = Couloir, Cuisine(2), SdB plafond, WC
Télérupteur (HAGEPN520) – Couloir
Disj 16 A (HAGMFS716) - PC = GTL(2)
PC 16A (HAGSN216) - GTL
PC 16A (HAGSN216) - GTL
Cdlt
DD