Bricoleur du Dimanche

Baisse de tension, devis délirant ?

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
11/12/2012 à 15h51
11/12/2012 à 15h51
Bonjour,

Suite à problème de baisse de tension qui fait vaciller mes lumières dans mon appartement, j'ai fait déplacer un électricien pour faire un devis pour régler le problème.
En gros il me dit que mon installation c'est des vieux fusibles qui sont pas top, qu'un truc est monté à l'envers, et il propose de tout changer pour tout remettre à neuf pour plus de 800€ sans garantir que ça réglera le problème.
Mon installation est d'origine de l'immeuble (1990) sauf la partie qui est soit-disant montée à l'envers qui a été rajoutée lors de travaux par un ami d'un ami avec qui je n'ai plus aucun contact.

Donc je m'en remets à vous chère communauté de bricoleur pour m'éclairer (c'est le cas de le dire) à ce sujet.

En photo jointe vous trouverez mon tableau électrique avec un zoom sur ce qui est d'après lui monté à l'envers.
Il dit que le montage à l'envers peut générer ce problème de vacillement de l'éclairage, possible ?

Utile de tout changer ?
Si oui le devis parait-il cher ou dans les prix ?

Question annexe, le bidule qui actionne le chauffe eau à 23h, quand il se déclenche et jusqu'à l'arrêt il fait une sorte de bourdonnement continu, normal ? Un bidule plus récent fera plus du tout de bruit ?

J'espère que vous pourrez m'aider Oui

Images jointes :

tableau.jpg rajout.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
11/12/2012 à 17h41
11/12/2012 à 17h41
Salut
La baisse de tension ne vient pas de ton installation mais plus surement du réseau EDF ,si cette chute de tension se produit sur l'ensemble de l'installation.
Pour le bruit du contacteur :c'est normal.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
11/12/2012 à 19h10
11/12/2012 à 19h10
Coucou,

Je plussoie vigoureusement ! avec mon ami Roro.

As tu un soucis que sur l'écairage ou toute l'installation ?
Hors tension , disjoncteur erdf coupé, resserre toutes les vis du tableau
et regarde si les fils sont bien en place.

Bonne soirée

Grand sourire Grand sourire Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
11/12/2012 à 21h51
11/12/2012 à 21h51
Bonjour et merci pour vos réponses.

J'ai déjà resserré l'ensemble des vis du tableau, rien n'a changé.
Je constate la baisse de tension au niveau de l'éclairage car c'est visible, apparemment la baisse n'est pas assez forte pour être visible sur la TV par exemple...
Les baisses sont fréquentes et assez régulières, en 10-15min je dois pouvoir en constater une.
Quand je mesure la tension à la sortie du disjoncteur EDF, pas de variation lorsque la lumière vacille (mais mon multimètre n'est peut être pas assez sensible...), 236/237V.

Même si ça ne peut provenir de ça, est-ce monté à l'envers comme me le dit l'électricien ? Si oui c'est "grave" ?

Pour le contacteur ça n'existe pas en silencieux ?

Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/12/2012 à 22h17
11/12/2012 à 22h17
Bonsoir

Un contacteur neuf fera moins de bruit que le tien.. il faudra tendre l'oreille pour l'entendre ..Chez Legrand ou d'autres il existent les contacteurs dits silencieux

Le fait de monter à l'envers l'alimentation de ton inter différentiel n'a pas d'influence sur le phénomène que tu constates.

Pour tes variations de tensions, tu as un chauffage electrique ?
ou créer un compte pour participer

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
12/12/2012 à 09h42
12/12/2012 à 09h42
Bonjour

desinscrit a écrit :

Un contacteur neuf fera moins de bruit que le tien.. il faudra tendre l'oreille pour l'entendre ..Chez Legrand ou d'autres il existent les contacteurs dits silencieux


Ok merci ! Il faut compter 80€ pour le contacteur silencieux chez Legrand c'est bien ça ?

desinscrit a écrit :

Le fait de monter à l'envers l'alimentation de ton inter différentiel n'a pas d'influence sur le phénomène que tu constates.


Et ça peut générer autre chose ? Il vaut mieux le remonter à l'endroit ou ça craint vraiment rien ?

desinscrit a écrit :

Pour tes variations de tensions, tu as un chauffage electrique ?


Oui chauffage électrique mais le problème existe aussi bien pendant qu'en dehors de la période d'allumage des chauffages.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/12/2012 à 10h09
12/12/2012 à 10h09
Bonjour.
Il n'y a (pour les matériels de qualité) pas de risque technique : le dispositif d'essai possède normalement un contact interne qui lui évite de rester sous tension après déclenchement (cela n'a pas toujours été le cas).
Par contre le risque est que lorsqu'on alimente un appareil de coupure ou de protection par les bornes du bas, on peut se méprendre et se faire électriser lors d'une intervention. Il suffit alors qu'il soit clairement indiqué " Attention ! Arrivée par le bas".
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
12/12/2012 à 10h35
12/12/2012 à 10h35
Bonjour et merci pour ta réponse.

La photo zoomée permet-elle de déterminer si qqchose est branché à l'envers ?
ou créer un compte pour participer

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
13/12/2012 à 09h25
13/12/2012 à 09h25
Du coup pas d'idée à propos de ces baisses de tension, après petite enquête de voisinage, je suis le seul à avoir ce soucis.
Donc peu de chance que ça provienne de EDF non ?

Autre chose : je suis en 6kVA alors que j'ai un appartement de 80m² avec chauffages électriques x4, plaques à induction, machine à laver, lave vaisselle, cave à vin, frigo/congelo et l'équipement hifi qui va bien.
Le problème peut provenir de ça ? Dois-je passer en 9kVa sachant que ça n'a encore jamais disjoncté ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
13/12/2012 à 09h57
13/12/2012 à 09h57
Salut

banjojo a écrit :

Bonjour et merci pour ta réponse.

La photo zoomée permet-elle de déterminer si qqchose est branché à l'envers ?



Gds à répondu à cette question...l'inter différentiel est alimenté par le bas. Donc soit modifier ce qui le mieux soit signaler que ce module est alimenter par le bas au moyen d'un pictogramme

Concernant ta dernière question si :
- tu as bien resserré tout ton tableau
ET...
- que ces baisses de tensions se font sur l'ensemble de ton installation

On peut envisager qu'EDF puisse avoir une défaillance même si les voisins n'ont rien constaté. Ton coupe-circuit d'étage ou ton disjoncteur d'abonné peuvent en être la cause
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
13/12/2012 à 10h52
13/12/2012 à 10h52
Bonjour et merci pour ta réponse.

desinscrit a écrit :

Gds à répondu à cette question...l'inter différentiel est alimenté par le bas.


Il m'indique juste que si c'est monté à l'envers ça ne craint pas grand chose mais qu'il faut alors mettre le picto.
Je n'ai eu aucune confirmation si le montage était bien à l'envers me concernant. En tout cas je ne l'ai pas compris comme ça Suis là incognito

desinscrit a écrit :

- que ces baisses de tensions se font sur l'ensemble de ton installation


Ce qui est sûr et certain, c'est que les lumières sont sur 2 circuits différents (2 fusibles différents au niveau du ableau) et qu'elles ont le même problème.
Après il faudrait que je teste toutes les prises de la maison avec une lampe sur secteur pour être sûr que c'est bien partout.

Je vais continuer mes investigation ce soir donc...
ou créer un compte pour participer

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
14/12/2012 à 13h28
14/12/2012 à 13h28
Bon a priori il semble que le problème soit de partout...
Je n'ai pas tester toutes les prises mais bon...

Si le disjoncteur et/ou coupe circuit d'étage pose problème, il possible que mon multimètre ne capte pas la variation de tension ?

J'aimerai éviter de demander à EDF d'intervenir si le problème ne vient pas d'eux Triste
ou créer un compte pour participer

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
18/12/2012 à 14h40
18/12/2012 à 14h40
Bonjour,

Personne n'aurait une idée d'un test que je pourrai faire pour aider à déterminer si ça vient de mon installation ou celle d'EDF ?
Ou une idée qui me permette d'avancer dans la résolution de mon problème.

Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/12/2012 à 14h46
18/12/2012 à 14h46
Salut..

Allez test ultime avant appeler EDF !! Pour supprimer la possibilité d'un disjoncteur divisaionnaire défaillant.:

Au niveau de ton tableau puisque tu as repéré les lignes sur lesquelles tu as constatés le problème,

>> tu deconnectes chacunes des lignes et tu les rebranchement (provisoirement ) sous un autre départ ( disjoncteur)


NOTA : Toutes les manipulations effectuées au tableau devront être réalisées HORS TENSION Attention ! Attention !
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
18/12/2012 à 18h14
18/12/2012 à 18h14
Bonjour a tous

Donc pour ton inter diff je te confirme il est bien a l'envers mais je te confirme également tous les messages précédents que cela n'a aucune influence sur ton problème

Pour ton contacteur J/N je pense qu'il a vieilli car a moins qu'il soit au niveau de ton oreille tu dois l'entendre déclenché mais pas après, ou alors il faut vraiment être proche si tu n'es pas trop sensible remplace le par un J/N basic,heu...pardon si tu pouvais éviter la marque de m..... que tu as posé et mettre comme te la conseillé Desinscrit du Legrand,voir du Schneider,ou encore Hager cela t'eviteras de le changer à nouveau dans 2 ans

Maintenant je souhaite revenir sur tes essais de tension lors de la prochaine baisse il faut que tu fasses des mesures à la sortie de ton disjoncteur principal et a chaque disjoncteur voir si tu as une variation de tension entre les différentes mesures

tiens nous au courant (c'est le cas de dire!!)

A+
ou créer un compte pour participer

Par banjojo

avatar - banjojo
Ouvrier
Message(s) : 143
19/12/2012 à 10h18
19/12/2012 à 10h18
Bonjour et merci pour vos réponses.

Ok donc déjà une chose de sûre : je vais changer le contacteur J/N ! Suis là incognito

karkovv : Jusqu'à présent j'ai pris la tension à la sortie du disjoncteur EDF (c'est ce que tu appelles disjoncteur principal ?). Il faut donc que je regarde également la tension des disjoncteurs qui concernent les circuits des lumières c'est bien ça ?
Les baisses étant très fréquentes (toutes les 15-20min) je devrais pas avoir de mal à mesurer.

desinscrit : ok je vais essayer ça alors !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 43