Bonjour
C'st tout à fait normal ..
C'est le LINKY qui définit la puissance souscrite (qui d'ailleurs sera modifiable à distance en cas d'évolution 3-12 KVA..) et qui limite la puissance consommée....
Bonsoir
Avec un DB réglé 30/60A il faudrait effectivement du 16²
Mais tant que vous etes réglé à 45A du 10² suffit pour 22m maxi