Bonjour, Je suis en train de réaménager ma cuisine et j'ai besoin de conseils pour le branchement du four. Actuellement, j'ai une prise dédiée à la plaque vitro avec un C32 sur le disjoncteur. J'ai une prise dédiée avec un C20 pour le lave-linge et il me reste une prise dédiée avec un C20 que je n'utilise pas. Je pensais brancher mon four dessus. La fiche technique de mon four indique: puissance maxi 3,385Kwh - 16A - 220-240V - F: 50Hz. il n'y a pas de prise au cordon du four mais je suppose qu'il suffit de faire le raccordement avec un domino adapté. Suis-je dans les normes et dans la sécurité en procédant ainsi? Merci de vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
10/06/2012 à 15h08
10/06/2012 à 15h08
bonjour
pour la prise dédiée qu'il reste C 20A c'est parfait , il faut installer une fiche 16A 2pôles + terre de qualité sur le cordon de votre four et le tour est joué.
@+
ou créer un compte pour participer

Par BABSOU31

avatar - BABSOU31
Petite nouvelle
Message(s) : 4
10/06/2012 à 15h26
10/06/2012 à 15h26
Merci pour votre réponse Sourire