Bricoleur du Dimanche

branchement d’un inverseur de source

Par dudu-27

avatar - dudu-27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
12/09/2022 à 18h11
12/09/2022 à 18h11

Bonjour,

je viens d'acheter cet inverseur ,pour en I avoir EDF (milieu 0) et en II mon réseau solaire

 

inverseur de source

j'ai fais ce branchement et juste la sortie solaire fonctionne en II

1 = Phase vers votre installation secourue moi j'ai mis (PH 220v venant sortie de mon onduleur) ?
5 = Neutre vers votre installation secourue moi j'ai mis (N 220v venant sortie de mon onduleur) 
2 = Phase EDF là OK
6 = Neutre EDF là OK
4 = Phase Générateur ou autre. moi j'ai mis pour le fonctionnement de mon appareil 220v)
8 = Neutre Générateur ou autre. moi j'ai mis pour le fonctionnement de mon appareil 220v)

 

ou ai je fais une inversion entre le 1 / 4 et le 4 / 8  ??

merci de me vérifier et me remettre sur le droit chemin 




ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
12/09/2022 à 18h46
12/09/2022 à 18h46

Salut

je pense que tu as inversé 4 et 1 et 8 et 5

2 -- 6 = EDF 

4--8 = solaire

1 -- 5 = installation 

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
13/09/2022 à 07h22
13/09/2022 à 07h22

Salut,

Le schéma est sur l'appareil...

ou créer un compte pour participer

Par dudu-27

avatar - dudu-27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
13/09/2022 à 12h23
13/09/2022 à 12h23

Bonjour,

après avoir fait cette modif 

2 -- 6 = EDF 

4--8 = solaire

1 -- 5 = installation 

C'est ok sur soit EDF ou Solaire ,j'ai mis cet inverseur pour l'été "avoir la clim donc grand soleil en 220v solaire et l'hiver le chauffage sur Edf ,faute d'assez de soleil ,fais l'essai hier après midi c'était bon , 8kw de conso

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter , dieren

Visiteurs non identifiés : 34