branchement d’un pyrolyse

avatar - mourad1309
Petit nouveau
Message(s) : 2
08/05/2019 à 19h37
08/05/2019 à 19h37
bonjour a tous et toutes je me pose une question probablement bête . je suis en train d’installer un four pyrolyse . j'ai amené du fil en 6 mm (protégé par du 32A)dans une boite de dérivation avec dominos . et là le four a du fil en 2,5 . est ce que je le branche car les fils ne s'adapteront pas sur le domino wago . .alors comment faire ? merci d'avance mourad
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
08/05/2019 à 19h41
08/05/2019 à 19h41
Bonsoir

Pour un four la norme préconise du 2,5² 16A ou 20A.

Mais mais maintenant que vous avez votre 6² on va faire avec :
- Soit vous utilisez un domino classique à vis de taille suffisante (en raccordant comme l'image jointe)
- Soit vous utilisez 3 Wago 221-612

Images jointes :

Domino2.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - mourad1309
Petit nouveau
Message(s) : 2
10/05/2019 à 08h48
10/05/2019 à 08h48
bonjour et toutes mes excuses pour cette reponse tardive . ok c’était un peu ce que je pensais faire avec un wago . et y rajouter aussi ma plaque induction par la meme occasion .merci encore Mourad
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
10/05/2019 à 09h50
10/05/2019 à 09h50
Bonjour

Avec la plaque il faut 3 Wago 221-613

Attention avec du 6² il n'y a que cette référence qui peut marcher.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 11