Bonjour,

je voudrais remplacer un vieux double interrupteur Legrand de ma salle de bain par un plus récent (double interrupteur Legrand Dooxie). Chaque bouton commande un éclairage et il n'y a pas de va-et-vient.

Pourriez-vous :

- m'aider à identifier les 3 fils sur la première photo ?

- me dire où les brancher sur le dooxie ?

Ce qui me perturbe c'est que sur tous les schémas de connexion que je trouve le neutre n'est pas à connecter à l'interrupteur alors que là j'ai bien un fil bleu qui est connecté. D'ailleurs sur ce fil bleu il y a une gaine noire est-ce que cela a une signification ?

merci pour votre aide, 

 

bonne soirée,

Images jointes :

original.jpg dooxie.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
02/10/2020 à 19h27
02/10/2020 à 19h27

salut

fil noir noir = phase à brancher sur une borne rouge et faire une liaison avec un bout de fils avec l'autre borne rouge 

fil bleu bagué noir = un 1° retour lampe à brancher sur une borne grise A 1 ou A2

marron =2° retour lampe à brancher sur une borne grise B 1 ou B2 

le fil bleu bagué noir indique que ce n'est pas utilisé en neutre 

ou créer un compte pour participer

Par tomatoe

avatar - tomatoe
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/10/2020 à 11h17
03/10/2020 à 11h17

Bonjour,

 

merci les3c19 pour cette réponse claire et complète qui m'a permis de brancher l'interrupteur Sourire

 