Bonjour,

Je vais réaliser le circuit électrique de mon étage que je suis entrain d'aménager.

Je n'ai que quelques notion d'élec qui datent de la 4ème Clin d\'oeil

Pour l'éclairage :

Puis-je tirer 3 fils (neutre, phase terre) du compteur vers un boitier de dérivation où les fils
seront reliés par dominos (Wago) et partiront vers les douilles électriques : 4 simples et 1 va et vient ?

Je fais une confusion entre les circuits en dérivation et en série, et j'ai peur que ce type de branchement soit en dérivation, non ?

Puis-je brancher comment sur la figure 1 de mon livre ?

Merci de votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
30/03/2012 à 12h57
30/03/2012 à 12h57
zelig2004 a écrit :

Bonjour,

Je vais réaliser le circuit électrique de mon étage que je suis entrain d'aménager.

Je n'ai que quelques notion d'élec qui datent de la 4ème Clin d\'oeil

Pour l'éclairage :

Puis-je tirer 3 fils (neutre, phase terre) du compteur vers un boitier de dérivation où les fils
seront reliés par dominos (Wago) et partiront vers les douilles électriques : 4 simples et 1 va et vient ?
1 circuit 3x1,5mm² est suffisant pour cette distribution

Je fais une confusion entre les circuits en dérivation et en série, et j'ai peur que ce type de branchement soit en dérivation, non ?
les raccordements se font en parallèles et non pas en série

Puis-je brancher comment sur la figure 1 de mon livre ?
Quel livre ???

Merci de votre aide



La distribution peut être faite au départ d'un boitier de derivation ( dite installation en pieuvre)..CàD une gaine vers l'inter, une autre vers le centre....etc La pieuvre

ou bien se servir des boitiers d'interrupteur comme boitier de dérivation

Et pour les prises ...Y en a pas ??
ou créer un compte pour participer
avatar - Zonetronik
Petit nouveau
Message(s) : 2
31/03/2012 à 21h44
31/03/2012 à 21h44
Tous les récepteurs doivent être branchés en parallèle.
ou créer un compte pour participer