Bricoleur du Dimanche

Branchement électrique VMC

avatar - archange34
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/01/2018 à 00h45
22/01/2018 à 00h45
Bonjour à tous Je vous expose mon petit soucis en espérant pouvoir trouver une solution. J’ai bien cherché sur le net mais je n’ai rien trouvé de très précis. J’ai dans ma maison une VMC Hydroréglable qui fonctionne sur une vitesse et elle a commencé à faire un boucan d’enfer…Malgré un nettoyage rien à faire le bruit de crécelle est très présent m’obligeant à la couper la nuit. J’ai un interrupteur dans la cuisine mais je pense qu’il ne sert à rien. (quand ma VMC fonctionne il n’a aucune utilité et la doc de ma VMC actuelle indique qu’elle est à une seule vitesse via des bouches hydro) J’ai donc acheter rapidement une VMC premier prix sans trop savoir, celle ci fonctionne sur 2 vitesses et est autoréglable. Mon soucis est le suivant : Mon ancienne VMC est branchée sur une gaine ou il y a trois fils qui rentre dans un wago ou il y a aussi 3 fils , tous de même couleurs (terre/bleu/rouge), super c’est facile et à ma portée. La nouvelle a un domino avec 5 fils avec un schéma en photo jointe. Autant vous dire que je suis une bille en électricité. J’ai bien mis terre/terre bleu /bleu et par contre pour le rouge j’ai donc le choix entre L1 L2 L3 (marron noir blanc) sur le domino. J’ai essayé les 3 sans succès, j’entend bien que la VMC est sous tension mais le moteur ne tourne pas. J’imagine qu’il y a un branchement à faire mais je ne sais pas lequel. Donc si vous pouvez m’aider ce serait sympa sinon je vais devoir faire appel à un pro. Merci à vous Je joins quelques photos pour comprendre de la nouvelle VMC et de ce que je crois être l interrupteur dans ma cuisine (qui ne doit pas servir de toute manière) Ma maison a 6 ans.

Images jointes :

vmc1.JPG VMC2.JPG VMC3.JPG VMC4.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/01/2018 à 08h04
22/01/2018 à 08h04
Bonjour,
Pour vous répondre précisément il aurait fallu connaitre le modèle de votre VMC car 2 câblages différents selon modèle.
Avant, vous aviez une VMC hygroréglable sur laquelle vous ne pilotiez pas la grande vitesse, le passage PV/GV se faisait par le degré d'hygrométrie.
Avec ce nouveau modèle, il vous faudra raccorder le commutateur en cuisine pour passer de PV en GV.
Pour câbler, il faut suivre les schémas que vous avez mis en lien.
Par exemple, si votre VMC est un modèle T2 à T4, le neutre sur le fil bleu, la phase sur le marron et l'interrupteur en gris (commun) et noir (sélection PV) et marron (sélection GV).
En mettant neutre sur bleu, phase sur marron et en raccordant gris et noir ensemble, vous devriez déjà être en PV.
Si votre VMC correspond à l'autre schéma, même principe, suivez le...
ou créer un compte pour participer
avatar - archange34
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/01/2018 à 09h24
22/01/2018 à 09h24
Merci pour votre réponse . Pour mon modèle ancien de vmc il faudrait que je remonte dans les combles . Â votre avis puis je faire fonctionner le nouveau modèle en PV sans passer par l'interrupteur ? ( est ce ce que vous expliquer en fin de votre message ? ) Je raccorde noir et gris via un domino donc Terre terre Bleu bleu Rouge vers marron Et je relie noir et gris mais comment ? Merci encore . ( désolé si je ne comprend pas tout C est loin d être mon métier )
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/01/2018 à 09h42
22/01/2018 à 09h42
archange34 a écrit :


 votre avis puis je faire fonctionner le nouveau modèle en PV sans passer par l'interrupteur ? ( est ce ce que vous expliquer en fin de votre message ? )
Je raccorde noir et gris via un domino donc
Terre terre
Bleu bleu
Rouge vers marron
Et je relie noir et gris mais comment ?



Oui, en raccordant ainsi vous serez en PV tout le temps.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fibel50

avatar - fibel50
Chef de chantier
Message(s) : 831
22/01/2018 à 16h04
22/01/2018 à 16h04
archange34 a écrit :

J’ai un interrupteur dans la cuisine mais je pense qu’il ne sert à rien.

Bonjour,

Cet interrupteur ne servirait-il pas à piloter la bouche d'extraction ? J'ai ça sur ma VMC. Ca permet de le forcer quelques minutes en fort débit, par exemple en cas de production de vapeur dans la cuisine (ouverture de la cocotte minute,...).
ou créer un compte pour participer
avatar - archange34
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/01/2018 à 16h29
22/01/2018 à 16h29
Oui je crois sue c est pour ca , quand J appuie j ai un bruit au niveau de la bouche d extraction . Je vais essayer ce soir de faire un test avec un pont ( si j' ai bien compris ) entre le noir et le gris . Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
22/01/2018 à 18h14
22/01/2018 à 18h14
cjupiter a écrit :

Bonjour,
Pour vous répondre précisément il aurait fallu connaitre le modèle de votre VMC car 2 câblages différents selon modèle..



Salut

Il n'y a pas différent modèle de VMC , mais un câblage différent a effectuer en fonction du nombre de pièces du logement

Câblage 1 pour logement type T2 a T4
Câblage 2 pour logement type T5 a T7

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/01/2018 à 18h27
22/01/2018 à 18h27
youkoulélé a écrit :

cjupiter a écrit :

Bonjour,
Pour vous répondre précisément il aurait fallu connaitre le modèle de votre VMC car 2 câblages différents selon modèle..



Salut

Il n'y a pas différent modèle de VMC , mais un câblage différent a effectuer en fonction du nombre de pièces du logement

Câblage 1 pour logement type T2 a T4
Câblage 2 pour logement type T5 a T7



C'est possible...
Peux-tu me dire quelle est la différence de fonctionnement entre ces 2 câblages ? Les vitesses qui sont différentes peut-être ?
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/01/2018 à 18h28
22/01/2018 à 18h28
fibel50 a écrit :

archange34 a écrit :

J’ai un interrupteur dans la cuisine mais je pense qu’il ne sert à rien.

Bonjour,

Cet interrupteur ne servirait-il pas à piloter la bouche d'extraction ? J'ai ça sur ma VMC. Ca permet de le forcer quelques minutes en fort débit, par exemple en cas de production de vapeur dans la cuisine (ouverture de la cocotte minute,...).



L'interrupteur sert à passer de PV (petite vitesse) à GV (grande vitesse). Du moins sur la nouvelle VMC...
ou créer un compte pour participer

Par fibel50

avatar - fibel50
Chef de chantier
Message(s) : 831
23/01/2018 à 15h03
23/01/2018 à 15h03
cjupiter a écrit :

fibel50 a écrit :

archange34 a écrit :

J’ai un interrupteur dans la cuisine mais je pense qu’il ne sert à rien.

Bonjour,

Cet interrupteur ne servirait-il pas à piloter la bouche d'extraction ? J'ai ça sur ma VMC. Ca permet de le forcer quelques minutes en fort débit, par exemple en cas de production de vapeur dans la cuisine (ouverture de la cocotte minute,...).



L'interrupteur sert à passer de PV (petite vitesse) à GV (grande vitesse). Du moins sur la nouvelle VMC...

Bonjour

Je reprenais un passage du post initial à propos de l'interrupteur déjà en place avec l'ancienne VMC.
Le fait qu'un bruit se fasse entendre au niveau de la bouche d'extraction laisse à penser qu'effectivement cet interrupteur pilote la bouche elle-même.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 8