Bonjour,
Je souhaite raccorder un four électrique sur un câble 3g4mm2 qui court en sous sol. La partie électrique amont est conforme avec un disjoncteur 20 amperes. Le câble sort donc au sol de la cuisine, je n'ai plus qu'a raccorder le câble du four et celui ci.
J'ai pris des wagos qui supportent un câble jusqu'à 4 mm2. Il est indiqué dessus 32 ampères. Il y'a t-il un soucis si l'amperage est différent ?
Faut-il réaliser le raccordement dans une boîte de dérivation ou le laisser à nu est sufissant ?
Merci a vous
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 147