Bonjour tout le monde
voilà mon problème , je bricole dans le jardin je suis en train de remettre l'électricité de mon abri jardin à jour .

c'était des anciens spots que je remplace par des nouveaux.
et aujourd'hui je tombe sur ces installations électriques donc je ne comprends pas trop , et bien sûr j'ai pas regardé comment s'était branché sur l'ancien spot pouvez-vous m'aider pour le mettre correctement?
je vous remercie par avance
Par ailleurs en dessous il y a une prise de broché que j'aimerais bien remettre avec du neuf et la pareille l'installation je ne la comprends pas je vous envoie les photos apparemment elle est relié à un interrupteur

Images jointes :

IMG_0045.JPG IMG_0044.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
11/02/2017 à 14h29
11/02/2017 à 14h29
Et d ailleurs que vient faire ce cable vert qui s incruste a coté de la gaine avec les autre cable
ou créer un compte pour participer

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
11/02/2017 à 18h25
11/02/2017 à 18h25
Re, bon jai tenter de rebrancher le spot, pas de lumiere,
Parcontre j ai utiliser mon tester et , entre phase est neutre , ras , parcontre des que je met le tester entre terre et neutre, jmonte a 230.... jcomprend pu rien.
Par ailleurs le fil que je croyais vert, est enfait un fil bleu qui descent juste a l interupteur du dessous
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/02/2017 à 18h51
11/02/2017 à 18h51
salut
une photo de l'inter STP
en attendant , le luminaire que tu tiens à la main a un détecteur de mouvement
le bleu du câble avec le bleu du luminaire et le marron avec le marron du luminaire
à condition que ce soit bien ces 2 fils qui alimentent cette lampe.
pour le savoir, photo de l'inter ouvert avec vue sur les fils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
11/02/2017 à 19h06
11/02/2017 à 19h06
Voici les autres photos.
Enfait il y a que le fil bleu(celui que je pensais vert) qui arrive du spot jusue cette interupteur
A coté il y a un autre interupteur.
Moi souhait c est de virer ces vieux truc juste par un interupteur double

Images jointes :

IMG_0039.JPG IMG_0046.JPG IMG_0041.JPG IMG_0043.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/02/2017 à 19h38
11/02/2017 à 19h38
re
sur le luminaire branche le fil jaune / vert à la place du marron
il y a une sacré magouille, tu ferais bien de remplacer ce fil bleu si il doit servir
que vont allumer ces 2 inters en plus du projecteur

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/02/2017 à 19h46
11/02/2017 à 19h46
sort la partie mécanisme de l'inter sans débrancher les fils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
11/02/2017 à 19h55
11/02/2017 à 19h55
Merci pour ton retour,
Enfait l interieur du 2nd interupteur et dans les photos que jai mis au dessus, c est la troisieme il me semble, celle ou la terre en bas n est relier nul part (ce qui me fait peur vu que ca allimente une prise en dessus.
Donc l interupteur a gauche alimente le spot au dessus (celle avec le fil bleu qui descent dans ce. Boitier) et l autre interupteur alimente 3 spot dans le jardin
Et donc sur ce meme boitier est relier la prise du dessous
Donc sur le luminaire je branche le fil terre en fasse du fil marron sur le domino?

Images jointes :

IMG_0041.JPG IMG_0046.JPG
ou créer un compte pour participer

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
12/02/2017 à 17h25
12/02/2017 à 17h25
Re bonjour ,
Voila le 2eme boitier ouvert
Merci pour vos retour

Images jointes :

IMG_0058.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/02/2017 à 18h14
12/02/2017 à 18h14
salut
ben c'est assez compliqué comme branchement surtout sur le premier inter qui a été ouvert le jaune / vert qui vient du luminaire et branché sur le commun et le marron qui vient de l'autre câble sur une navette ainsi que le marron du luminaire.
1° raccorder ensemble le fil bleu libre avec le fil bleu du câble en haut et relier le fil bleu du projecteur avec ces 2 fils
2° mettre le fil jaune vert avec le fil marron du projecteur
laisser libre le fil marron en haut du câble.
Y a pas de fil de terre
ensuite on avise et même si ça marche y aura une autre modif à faire
la prise en bas fonctionne t'elle en ce moment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
12/02/2017 à 18h27
12/02/2017 à 18h27
Ouaaah ca a l air d etre un sacré bord** apparement.
Ca me fait pensait que j ai jamais tester la prise du bas.
Du coup comment relier sur ce nouveaux interupteur?
Merci vous assurez
Enfait j ai limptession qu aucun code couleur a ete respecté

Images jointes :

IMG_0043.JPG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/02/2017 à 18h38
12/02/2017 à 18h38
re
effectivement aucun code couleur mais y en a t'il un Explose de rire
petite explication: je pense que neutre et phase arrive de la prise, (phase pas branché au bon endroit) le neutre va au spot au dessus redescend par le fil bleu libre pour aller aux lampes jardin (ou le contraire)
il faudrait enlever ce fil bleu libre et faire la branchement des 2 fils dans les inters§
Il fat aussi modifier le branchement du fil jaune / vert ne pas s'en servir et prendre le fil marron qui va au spot
sur le nouveau inter
sur L le fil marron qui vient de la prise
sur le 2 fil marron qui va au spot
sur le 2° L un des 2 fils de l'autre inter
et sur 2 le 2° fil de l'autre inter
quand ça ce sera fait au spot branché le marron du câble à la place du jaune/vert
ou créer un compte pour participer

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
12/02/2017 à 18h47
12/02/2017 à 18h47
Excelent!!! C est du chinois pour moi!!!
Donc sur le 1 on met rien ?
J attends qui fasse plus beau et je demonte tout les boitier pour voir ce que ca represente.
Donc l fil bleu qui est mis a l ecart une fois que j aurais fais des branchement normaux sans le toucher, je pourrais le virer?
Merci

Images jointes :

IMG_0042.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/02/2017 à 18h53
12/02/2017 à 18h53
soseace a écrit :

Excelent!!! C est du chinois pour moi!!!
Donc sur le 1 on met rien ?
J attends qui fasse plus beau et je demonte tout les boitier pour voir ce que ca represente.
Donc l fil bleu qui est mis a l ecart une fois que j aurais fais des branchement normaux sans le toucher, je pourrais le virer?
Merci


sur le 2 on met rien (edit lire 1)
attention le fil bleu libre ne servira plus quand tu aura relier le fil blanc ( sur lequel est repris ce fil) au fil bleu qui passe dans l'inter à côté, pour ça il faudra le couper pour brancher le fil blanc avec
ou créer un compte pour participer

Par soseace

avatar - soseace
Bricoleur
Message(s) : 98
12/02/2017 à 19h04
12/02/2017 à 19h04
Mais sur le message du dessus tu dis qu il faut mettre le marron sur le 2 etc. Je comprend pu du tout ducoup
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
12/02/2017 à 19h29
12/02/2017 à 19h29
soseace a écrit :

Mais sur le message du dessus tu dis qu il faut mettre le marron sur le 2 etc. Je comprend pu du tout ducoup


oui erreur, sur le 1 y a rien, désolé erreur de frappe