Bricoleur du Dimanche

Branchement plaque induction sur deux phases

Par nitec

avatar - nitec
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/04/2011 à 15h08
27/04/2011 à 15h08
Bonjour à tous !! Je cherche à brancher une plaque induction sur mon installation triphasée (12MW). Le branchement indiqué sur la plaque est 400V – 2N alt. – 16A. Je dispose de deux câbles venant du tableau (installation générale de 2005), tout deux sur un fusible dédié : l’un de 6 mm² sur fusible 16A, l’autre de 2.5 mm² (ou 4 ?) sur fusible également de 16A. Puis-je utiliser ces deux câbles en utilisant chacune des phases pour brancher ma plaque en biphasé ? Merci d’avance.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - deuxsansvin
Ouvrier
Message(s) : 135
27/04/2011 à 20h40
27/04/2011 à 20h40
salut
quand meme un peut bizarre ta plaque car tu te sert que de 2 phases et non de 3.....mais pour revenir a ta question il faut que ton alim soit d'un seul cable ou d'une seule gaine ,les fils doivent venir du meme conduit tu ne peut pas séparer les fils.bon courage
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
27/04/2011 à 21h39
27/04/2011 à 21h39
deuxsansvin a écrit :

quand meme un peut bizarre ta plaque car tu te sert que de 2 phases et non de 3


Salut,
Pas bizarre du tout les plaques induction sont livrée comme ça avec deux neutres et deux phases!
Si vraiment une ligne en 6mm² changer ce fusible 16A mettre un disjoncteur 32A et brancher la plaque en mono.
ou créer un compte pour participer

Par nitec

avatar - nitec
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/04/2011 à 22h27
27/04/2011 à 22h27
Merci de vos réponses. @les3c19 : le problème est que les plaques inductions prennent souvent 7200W, et avec mon abo 12KW triphasé, je risque de faire rapidement disjoncter si je ne me branche que sur une phase. Certaines plques sonten 4600W, mais même là, ça peut disjoncter même si seule la plaque fonctionne sur la phase concernée.... @deuxsansvin : pour une question de norme les deux phase doivent
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
27/04/2011 à 22h34
27/04/2011 à 22h34
Pardon j'avais pas fait gaffe a installation triphasé!
Et bien mettre un disjoncteur 20A sur chaque ligne et brancher les deux lignes séparément sur les deux de la plaque c'est fait pour!
Attention quand même a mettre les phases et neutre correspondant sur la même ligne.
ou créer un compte pour participer

Par nitec

avatar - nitec
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/04/2011 à 22h43
27/04/2011 à 22h43
Merci encore. Sur le schéma de montage que j'ai téléchargé (je l'ai joint au 1er post), ils demandent un 16 A, je suppose que c'est sur chaque ligne. 16A suffiraient ou tu conseillerais 20A ? "Attention quand même a mettre les phases et neutre correspondant sur la même ligne" : je ne comprend pas bien. Les deux neutres sont reliés entre eux du côté de la plaque, comment faire du côté des lignes, je les relient entre eux également ? Ai-je le droit de prendre les phases de deux gaines différentes ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
28/04/2011 à 07h31
28/04/2011 à 07h31
nitec a écrit :

"Attention quand même a mettre les phases et neutre correspondant sur la même ligne" : je ne comprend pas bien. Les deux neutres sont reliés entre eux du côté de la plaque, comment faire du côté des lignes, je les relient entre eux également ? Ai-je le droit de prendre les phases de deux gaines différentes ?


Il faut séparer les neutres côté plaque
ou avec les deux lignes n'en faire qu'une avec protection triphasé 16 ou 20 A
les lignes peuvent rester dans deux gaines différentes mais si tu fait qu'une ligne il faut que ce soir un seul et même disjoncteur aux départ des lignes et issues du même inter différentiel si présent!

Si ces lignes ne sont directe au tableau il faut refaire carrément une ligne pour cette plaque et ce serait le mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 52