Bricoleur du Dimanche

Branchement plaque vitrocéramique

Par Niko49

avatar - Niko49
Petit nouveau
Message(s) : 2
29/07/2018 à 18h36
29/07/2018 à 18h36
Bonsoir à toutes et tous Sourire. Etant nouveau sur le forum, pardonnez-moi si le sujet existe déjà. Mon soucis se porte sur la section des câbles de ma plaque... La plaque doit être branchée sur une prise dédiée en 32A et vu sa puissance, je pense que du 6mm2 serait le mieux. Sauf que le câble de ma plaque est en 2,5mm2 et celui de la prise en 6mm2. Comment dois-je la brancher svp ? Sourire Merci pour vos futures réponses, Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19337
29/07/2018 à 20h43
29/07/2018 à 20h43
salut
brancher les fils 2.5 mm² de la cuisinière avec les fils 6 mm² de la prise,
le fabricant considère que, vu la longueur du câble et la puissance pouvant être en service simultanément, le 2.5 mm² est suffisant
ou créer un compte pour participer

Par Niko49

avatar - Niko49
Petit nouveau
Message(s) : 2
29/07/2018 à 21h01
29/07/2018 à 21h01
Merci beaucoup pour la réponse rapide et précise. Je la brancherai de cette manière dans ce cas Sourire Bonne continuation et encore merci.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 124