Bonjour
Mon schéma est-il correct?
Merci d'avance
Cordialement
AG

Images jointes :

IMG_1839.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
17/09/2018 à 17h38
17/09/2018 à 17h38
Bonjour,

Non ce n'est pas bon en partie.

C'est la phase que l'on coupe par l'inter et non le neutre.
Tu peux mettre les deux fils de navette de même couleur.

Il y avait un fil en trop.
Je t'ai modifié les couleurs pour mieux t'y retrouver par la suite.

Images jointes :

1537193993.jpg
ou créer un compte pour participer

Par grauxale

avatar - grauxale
Ouvrier
Message(s) : 118
18/09/2018 à 09h31
18/09/2018 à 09h31
Bonjour
Merci de votre réponse claire et précise.
Maintenant, autres questions pratiques.
Cette installation doit etre mise en place dans un abri de jardin.
J'ai du câble 3G1,5 U1000 R2V. Donc je ne sais pas comment faire exactement pour gérer fil par fil par rapport au dessin?
De plus, les fils noir et violet, comment je peux les protéger? dans une gaine? ou tuyau?
Merci d'avance