Bricoleur du Dimanche

Cable terre entre barrette et piquet

Par Rmax59

avatar - Rmax59
Petit nouveau
Message(s) : 1
16/07/2017 à 12h30
16/07/2017 à 12h30
Bonjour, Etant donné que je vais réaliser une mise à la terre de mon installation électrique qui n'en comporte pas, je me suis bien renseigné sur le sujet mais un seul point m'est encore un peu flou. 1) Entre le tableau électrique et la barrette de mesure de terre, je vais un câble de 16mm² Vert/Jaune 2) Je vais planter un piquet de 2 mètre dans mon jardin 3) Pour relier le piquet à la barrette, je vais utiliser du cuivre 25mm² NU mais je vois un peu partout qu'il faut le passer dans une gaine enterrée, ce que je ne comprends pas. Pourquoi une gaine, n'est-il pas mieux de mettre le cuivre nu en contact avec la terre ?? Enfin, pensez-vous qu'un seul piquet sera suffisant étant donné que j'habite à 2km de la mer du Nord ? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
16/07/2017 à 12h56
16/07/2017 à 12h56
Bonjour

Il faut le passer dans une gaine pour les traversées de mur et de dalles.

Mais une fois dans la terre, laissez le en contact direct avec la terre. La mesure de la terre obtenue n'en sera que meilleure

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
16/07/2017 à 13h46
16/07/2017 à 13h46
Pour la terre c'est effectivement 25² en cuivre nu pour la partie enterrée, puis même section en V/J que l'arrivée principale ENEDIS soit 16² la plupart du temps.

En revanche pas d'obligation de dédié un circuit au frigo ou un congel.
Mais cela peut être pertinent pour des raisons de sélectivité (rien à voir avec la puissance)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Jokexx

Visiteurs non identifiés : 98