Bonjour,
Bonjour à tous et merci d''avance
Nous avons un delta dore 55 pour la regulation de notre chauffage au sol qui claque non stop et la dalle chauffante ne se met plus en route
Quand les heures creuses se déclenchent la voyant sortie (rouge) clignote et cela s arrete automatiquement et cela recommence quelques secondes/minutes plus tard sans jamais arriver à déclencher le plancher chauffant.
Les branchements sont les suivants
borne1 Neutre
borne 2 phase
borne 3 rien
borne 4 fil bleu relié au contacteur A1 telemecanique schneider
borne 5 fil bleu relié au contacteur A1 du chauffe eau
borne 6 sonde exterieure
borne 7 sonde exterieure et sonde sol
borne 8 sonde sol
est ce que cela peut venir de la sonde exterieure delta dore? si oui comment la tester (le courant arrive)
est ce que cela peut venur du contacteur telemecanique (le courant arrive)
est ce que la centrale de regulation est KO? au prix du nouveau delta dore 125 (550 euros) nous voudrions etre sur que c est bien la le probleme
en vous remerciant d avance
cordialement
salut
tu dis au déclenchement du contact nuit le voyant rouge se met à clignoté mais Est ce que le 230 volts est présent en permanence sur les bornes 1 et 2 ? si cette régul. n'est alimenté que par le contact nuit, il faut contrôler si le 230 volts arrive en permanence après l'enclenchement du contact J/N EDF
Sur la borne A1 du chauffe eau n'y a t'il pas 2 bleus de branchés dessus? Je pense au repiquage du neutre qui passe par ce contact pour le chauffage au sol.
Sur les bornes de (des) la sonde 7 / 6 et 7 / 8 il ne doit pas y avoir de courant qui arrive, si courant entre ces bornes, changer et la sonde et le régul.
Si 230 volts présent entre 1 et 2 en permanence ou que présent en permanence pendant les heures creuses c'est le régul en panne
Si le 230 volts sur borne 1 et 2 clignote voir le contact EDF
salut
tu dis au déclenchement du contact nuit le voyant rouge se met à clignoté mais Est ce que le 230 volts est présent en permanence sur les bornes 1 et 2 ? si cette régul. n'est alimenté que par le contact nuit, il faut contrôler si le 230 volts arrive en permanence après l'enclenchement du contact J/N EDF
Sur la borne A1 du chauffe eau n'y a t'il pas 2 bleus de branchés dessus? Je pense au repiquage du neutre qui passe par ce contact pour le chauffage au sol.
Sur les bornes de (des) la sonde 7 / 6 et 7 / 8 il ne doit pas y avoir de courant qui arrive, si courant entre ces bornes, changer et la sonde et le régul. slope game
Si 230 volts présent entre 1 et 2 en permanence ou que présent en permanence pendant les heures creuses c'est le régul en panne
Si le 230 volts sur borne 1 et 2 clignote voir le contact EDF
Merci, c'est tout à fait ça qu'il me faut !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 14