Bonjour et excellente année à tous.
J’ai un problème depuis plusieurs semaines avec un différentiel qui saute à la commutation hc/hp.
J’envisage donc de remplacer 3 contacteurs par une horloge à 2 sorties ( j’aurai une sortie pour 2 cumulus et une sortie pour un cumulus).
J’ai donc opté pour l’horloge Legrand 4126 41 => Horloge Legrand
Je me pose donc plusieurs questions :
- est-ce un montage autorisé ?
- la sortie est indiquée avec un maximum de 16A, vu que sur une sortie j’aurai 2 disjoncteurs de 16A (les 2 protections des cumulus) est-ce ok ?
- j’ai pour mes cumulus, les puissances suivantes : 3000/1800/2300 watts. L’horloge est indiquée avec une puissance max de 4000 watts est-ce que cela va passer ?
Merci pour vos conseils et bonne journée.
Bonjour
Vous pouvez mettre autant de cumulus que vous voulez, à condition de mettre un contacteur par horloge
Une horloge avec une seule sortie suffira.
voir cet exemple avec 2 horloges mais le principe est le même pour 3
Attention à la conso cumulée des 3 cumulus par rapport à votre abonnement. I
Bonjour
Vous pouvez mettre autant de cumulus que vous voulez, à condition de mettre un contacteur par horloge
Une horloge avec une seule sortie suffira.
voir cet exemple avec 2 horloges mais le principe est le même pour 3
Attention à la conso cumulée des 3 cumulus par rapport à votre abonnement. I
Merci ☺️
Je ne comprends pas bien quand vous dites un contacteur par horloge, est-ce à dire que je dois utiliser 3 horloges dans le cas de 3 cumulus ?
Autre question pourquoi faut-il conserver des contacteurs vu que je n’aurai plus d’impulsion hc/hp ?
salut
Une seule horloge pour les 3 contacteurs, pourquoi des contacteurs, car l'intensité admissible par le contact de l'horloge est trop faible. en plus cela permet de relancer un seul des trois chauffe eau si besoin.
Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de disjonction du différentiel car cette disjonction ne vient pas du contact J/N
Oups, je voulais dire un contacteur par cumulus
Le contacteur permet de couper et de mettre en route un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande qui véhicule une faible puissance.
Que ce soit piloté par le contact EDF ou le contact d'une horloge, ne change pas grand chose.
De plus le contacteur J/N vous permettra une marche forcée avec retour automatique pour chaque chauffe+eau
bonjour,
Vous voulez que les 3 cumulus se mettent sous tension en même temps (dans ce cas une seule horloge) ou décalés (une horloge 2 contacts dans ce cas au moins voir une seconde en plus si décalage des 3 cumulus) ?
Ok merci pour tout ces conseils, je vais installer dans un premier temps 2 cumulus sur l’horloge (en départ décalés de qqs minutes) pour voir si tout fonctionne ensuite j'ajouterai une seconde horloge pour le dernier.
Je viens d’ailleurs de me rendre compte que je risque de manquer de place sur mon rail car ces horloges sont bien volumineuses 😶
Membres en ligne
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 73