Bricoleur du Dimanche

Changement de telerupteur - page 2

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
04/10/2013 à 13h03
04/10/2013 à 13h03
Bonjour me voilà de retour pour recueillir quelques conseil sur le changement de mon télé rupteur encastrable Legrand (qui est déporté de mon tableau électrique ) par un télé rupteur temporisé hager 450 b.
Le 491 19 et branché comme suit :le bornier a2 et 2 sont relier par un même fil ponté de couleur rouge.
En p1 il y a un fil de couleur violet et en a1 il y a un fil marron qui est chunté a un bronier de 6 fils de même couleur(marron)
Dans mes interrupteurs j ais deux fils ,un marron est un bleu , qui donnent la pulsion au telerupteur quand on actionne le bouton ils se mettent s'en contact.
Au tableau électrique j ais un disjoncteur bien sur .
Petite info supplémentaire j arrive a faire fonctionner le hager en branchant le fil rouge en l et le violet en n ,après il me reste un bleu et un marron et la quand je les branche le disjoncteur saute ,grrrrrrrrr j y suis presque mais bon !!!!!
Pouvez vous m aider a brancher mon nouveau télé rupteur svp
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/10/2013 à 22h01
05/10/2013 à 22h01
Salut CASIMIR001,
Non, la phase va directement en L et le neutre directement en N (l'appareil a besoin d'une alimentation permanente). Ensuite, la même phase va au BP et le retour BP va en 3.
ou créer un compte pour participer

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
06/10/2013 à 01h30
06/10/2013 à 01h30
Oui c est bien celui la mais bon on y est presque
ou créer un compte pour participer

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
06/10/2013 à 08h50
06/10/2013 à 08h50
Hello je suis toujours au montage du schéma de janus2fr et quand j appui sur le bouton poussoir cela s allume mais quand j'ai lâché cela ne reste pas allumé !!!je dois changer quoi comme couleur de fils
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
06/10/2013 à 09h11
06/10/2013 à 09h11
Marc83120 a écrit :

Hello je suis toujours au montage du schéma de janus2fr et quand j appui sur le bouton poussoir cela s allume mais quand j'ai lâché cela ne reste pas allumé !!!je dois changer quoi comme couleur de fils
Merci


Bonjour
le retour bouton ,sur ton installation, est un neutre , installation trois fils et je ne crois pas que ton télérupteur soit compatible avec cette installation,
ce qui me fait dire ça c'est le fil bleu au bouton poussoir et pas sur l'ancien télérupteur , à vérifier
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
06/10/2013 à 09h23
06/10/2013 à 09h23
janus2fr a écrit :


Non, la phase va directement en L et le neutre directement en N (l'appareil a besoin d'une alimentation permanente). Ensuite, la même phase va au BP et le retour BP va en 3.


salut
Marc83120 dis bien que sur les BP il a un fil bleu et un marron donc pour moi ce fil bleu est un neutre , installation trois fils
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/10/2013 à 09h30
06/10/2013 à 09h30
Bonjour les amis,



Janus désolé, je ne savais pas que le télérupteur devait avoir une alimentation permanente et merci pour l'information ..

Qu'avons nous entre L et N (une alimentation qui alimente en interne le contact) , je n'ai pas trouvé de schéma précisant une réponse claire ..

La borne 3 avec le retour BP doit alimenter le relais avec une phase interruptible avec le BP ?

En interne , on doit avoir une liaison entre le L et la sortie 4 (retour de neutre à travers la lampe ou les récepteurs).


Le N doit alimenter l'autre borne du relais pour que l'on obtienne une tension en fermant le BP (sur 3) .

Comme le précise 3c19 as tu un neutre ou une phase en retour BP ?

Peux tu changer les couleurs jusqu'au BP avec une phase(fil rouge) qui alimente les BP et pas un neutre (fil bleu) ?

Cela nécessite un remplacement des conducteurs qui existent par les véritables couleurs mais aussi une modification de ton câblage ..

Cordialement



ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/10/2013 à 09h41
06/10/2013 à 09h41
Salut tous,
Je l'ai dit dès le début (et j'ai fais un dessin d'après les infos données), l'ancien câblage semblait avoir une mise au neutre par le BP. Ce qui ne convient pas à ce nouveau télérupteur qui a besoin d'une mise à la phase par le BP. Il faut donc modifier le câblage du ou des BP.
Je ne sais pas exactement où en est Marc83120 et quelles modifs il a faites.

Le problème qu'il décrit à présent (lampe qui s'allume le temps qu'il appuie sur le BP et s'éteint quand il relâche) me fait penser à un manque de phase permanente sur la borne L. Mais pas sur à 100%.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/10/2013 à 09h54
06/10/2013 à 09h54
Salut Marc

Si modifier ton cablage te parait difficile ou impossible suivant les points communs avec d'autre circuits, ne veux tu pas changer de télérupteur ?? Celui-ci accepte indifféremment phase ou neutre Clin d\'oeil
..de plus il est temporisé comme tu le souhaites !!
ou créer un compte pour participer

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
06/10/2013 à 22h53
06/10/2013 à 22h53
Il y a un électricien qui m a fait la transformation d un télé rupteur a l autre avec les même produit mais je n ais plus ses coordonné donc je me dis que c est possible !!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/10/2013 à 00h18
07/10/2013 à 00h18
Salut,

Bien sur que c'est possible ... À condition d'envoyer la phase aux boutons poussoirs

Peux tu le faire?
ou créer un compte pour participer

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
08/10/2013 à 00h20
08/10/2013 à 00h20
Pour changer cela si l on ne tien pas compte de la couleur des fils il est pas possible de se servir de çeux existant ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/10/2013 à 05h55
08/10/2013 à 05h55
Bonjour,

Le soucis, si tu décidés d'envoyer la phase sur le bleu aux boutons est que, dans un montage 3 fils le neutre lampe est souvent repris aux boutons..

Sinon, si le neutre lampe revient directement au tableau la chose est possible.

..mais ceci ne sera plus conventionnel
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
08/10/2013 à 08h00
08/10/2013 à 08h00
Bonjour j ais un block de fils bleu qui correspond a l installation de ce groupe de lumière ,pouvez vous m indiquer la modif du branchement svp
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
08/10/2013 à 08h35
08/10/2013 à 08h35
Bonjour,

Il faut retrouver les fils bleus allant aux poussoirs
Si tu coupes le disjoncteur ou coupe-circuit correspondant à ce télérupteur, est ce que ça coupe d'autres points lumineux dans d'autres pièces ?

Concernant ce circuit télérupteur (pour récap.) :
Combien de fils à chaque poussoir ?
Combien y a t-il de poussoirs ?
Combien de points lumineux concernés

Une photo de de ton tableau décapoté et de ce fameux bloc de fils bleus STP

PS : Franchement la solution YOKIS que je t'ai indiqué plus haut serait plus adaptée Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par Marc83120

avatar - Marc83120
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
08/10/2013 à 21h10
08/10/2013 à 21h10
J ais un bloc de fils bleu et un bloc de fil marron (un des marrons me sert pour le branchement actuel) au bouton poussoir il y a un bleu et un marron et sur un des poussoir il y a deux violet que j ais relié entre eux avec un sucre
Il y a 8 lampes et 5 bp ,le disjoncteur ne coupe que ce circuit la .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Eureka24 , takafer

Visiteurs non identifiés : 66