Bonjour,
Première chose. je tiens a m'excuser pour les fautes, j'essaie de ne pas en faire mais yen a toujours qui m'échappe, donc sorry pour l'écorchage des yeux.

J'ai installé un nouvel interrupteur sur ma bétonnière, j'ai changé aussi le condensateur au passage. Et je vous montre en vidéo mon problème.

https://youtu.be/L1yNaFqI_CU

L'interrupteur fait son job quand j’appuie dessus, mais il ne maintiens pas, dès que le doigt et retiré ça s'éteint.La je suis arrivé au limite de mes connaissances, je m'en remet a vous.
Merci Sourire
Guillaume
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 26/09/2020 à 00h32
Bonjour
Il y a grande chance que la bobine de maintient de l'interrupteur est hs
Sur Amazon il y a un interrupteur astrad pour 10,euro en bobine 220v
Cordialement seb
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1459
le 26/09/2020 à 01h07
Bonjour

Ton interrupteur était-il identique à l'ancien ?
Car certains ont 4 bornes, d'autres cinq ...
A-t-il une fiche technique/doc ?
Eventuellement une photo montrant ses connexions à l'arrière .
cordialement.

ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17604
le 26/09/2020 à 04h36
salut
branchement
arrivée 230 volts sur 1 et 2
sortie vers moteur sur 3 et 4
petite cosse sur 3
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Chef de chantier
Message(s) : 763
le 26/09/2020 à 11h32
bonjour,
je crois, mais attendez d'autres avis plus pro, qu'il faut faire un shunt entre la petite cosse et l'arrivée secteur pour enclencher la bobine.
salutations
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - digitalines
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 26/09/2020 à 11h40
castor a écrit :

Bonjour

Ton interrupteur était-il identique à l'ancien ?
Car certains ont 4 bornes, d'autres cinq ...
A-t-il une fiche technique/doc ?
Eventuellement une photo montrant ses connexions à l'arrière .
cordialement.

Images jointes :

Capture d'écran 2020-09-25 à 18.47.24.png
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - digitalines
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 26/09/2020 à 11h42
les3c19 a écrit :

salut
branchement
arrivée 230 volts sur 1 et 2
sortie vers moteur sur 3 et 4
petite cosse sur 3



Bonjour, merci de votre réponse. j'ai essayer de brancher le fil rouge sur la petite cosse et ça ne fonctionne pas, la ça s'enclanche meme pas. je doit brancher le fil de quel couleur sur la petite cosse?

Images jointes :

Capture d'écran 2020-09-25 à 18.47.24.png
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - digitalines
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 26/09/2020 à 11h43
Tazmania a écrit :

bonjour,
je crois, mais attendez d'autres avis plus pro, qu'il faut faire un shunt entre la petite cosse et l'arrivée secteur pour enclencher la bobine.
salutations


Effectivement je pense que la solution et la mais quel fil avc quel fil? j'ai déja tester de conecté le petit fil rouge a la petite cosse mais plus rien ne marche quand je fait ça

Images jointes :

Capture d'écran 2020-09-25 à 18.47.24.png
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - digitalines
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 26/09/2020 à 11h44
castor a écrit :

Bonjour

Ton interrupteur était-il identique à l'ancien ?
Car certains ont 4 bornes, d'autres cinq ...
A-t-il une fiche technique/doc ?
Eventuellement une photo montrant ses connexions à l'arrière .
cordialement.


Non l'interupteur ancien n'est pas tout a fait identique car il n'avait que 4 cosse, celui ci en a 5, 4 grosse et une petite a droite en haut

Images jointes :

Capture d'écran 2020-09-25 à 18.47.24.png
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Chef de chantier
Message(s) : 763
le 26/09/2020 à 13h12
re,
vous avez essayé de connecter la terre (vert/ jaune) sur la petite cosse ?
à plus
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17604
le 26/09/2020 à 13h28
digitalines a écrit :

Tazmania a écrit :

bonjour,
je crois, mais attendez d'autres avis plus pro, qu'il faut faire un shunt entre la petite cosse et l'arrivée secteur pour enclencher la bobine.
salutations


Effectivement je pense que la solution et la mais quel fil avc quel fil? j'ai déja tester de conecté le petit fil rouge a la petite cosse mais plus rien ne marche quand je fait ça


re
il faut laisser les 4 fils en place mais branchés comme j'ai dit
en pluss il faut mettre un 5° fil entre la petite borne et une des deux en sortie moteur
ce qui donne 2 fils sur une des 2 bornes en bas photo, impossible de dire exactement laquelle en visu, normalement il y a le schémas sur un côté de l'inter

PS le fil de terre n'a rien a voir avec ça et SURTOUT ne pas le brancher cela va faire sauter les différentiels
ne pas brancher la petite cosse sur l'arrivée du 230 volts, cela sera dangereux la bétonnière ne s'arrêtera pas , ou redémarrera seule après une coupure de courant DANGEREUX
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - digitalines
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 26/09/2020 à 16h16
Hello, merci de ta réponse.

Alors. l'inter que j'ai acheter c'est celui en photo.
Le secteur et branché sur les cosse du bas. et les sortie moteur sont branché sur les cosse du haut.
sur la cosse en haut a droite il ya deux fil. un rouge et un bleu
J'ai déja débrancher le fil rouge et je l'ais branché sur la 5em cosse plus petite a droite sans résultat. Quand je fait ça, rien ne fonctionne.
FAut il que je fasse une connexion entre le fil noir branché en haut a droite avec la 5eme petite cosse?

Images jointes :

Capture d'écran 2020-09-26 à 16.15.01.png
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1459
le 26/09/2020 à 16h54
Bonjour

Le plus simple , et logique

-Arrivée du secteur sur 3 et 4
- Départ moteur sur 1 et 2
- Petite cosse à relier à 1
Cordialement



ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - digitalines
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 27/09/2020 à 23h22
Hello.
J'ai résolu mon soucis grace a vous. cela fonctionne, vous disiez tous a peut prés la même choses.
Merci bcp de m'avoir aider, ma bétonneuse fonctionne bien a nouveau.
Merci Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1459
le 28/09/2020 à 00h25
Bonjour
Merci du retour
Cordialement
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
37 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (18)
29 % Cheminée d'attaque, tout va bien (14)
22 % Chaudière parée, la neige peut tomber (11)
12 % Oups, les radiateurs sont encrassés (6)

49 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : JMM , Arnold350

Visiteurs non identifiés : 205
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r