Changer mon tableau ?!!? - page 3

avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
22/12/2011 à 21h42
22/12/2011 à 21h42
Bonjour à tous,

Je me pose cette fameuse question de savoir si je vais me lancer dans l'échange de mon tableau électrique.

J'observe ce post qui m'oriente bien.

Je suis quasiment dans la même situation, sauf que je débute, ou plutôt je commence de plus bas Sourire

Je me pose quelques questions :

- Y a t il une marque bien et correct au point de vu prix, car je ne vois que du legrand autour de moi... Schneider est pas mal? Moins cher? Aussi performant? Y a t il d'autres marques intéressantes?
Je me pose la question de la marque, car mon tableau est à changer entièrement à part un différentiel "new generation" pour le chauffe eau, tout le reste est avec fusibles... Photographies à venir.

- Y a t il un fournisseur qui casse les prix et fiable sur le net?

- Que pensez vous des tableaux prééquipés sur le "bon coin" qui sont réellement pas cher!!! Y a t il des différentiels et disjoncteurs d'anciennes générations?

- dois je préparer un plan de mon tableau? Existe t il un logiciel pour m'aider? pour pouvoir orienter mes achats.

Voili voilou... beaucoup de questions pour commencer, mais je suis un néophyte qui essaie de protéger au mieux son tableau!! Sourire

Merci d'avance

+++

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 20h12
26/02/2012 à 20h12
Bonsoir,

c'est un plaisir de te retrouver.
Si tu as un doute sur ta filerie , 1.5mm2 ou 2.5mm2.
Tu privilégies les disjoncteurs 16A. Au moins, tu es certain que ton installation ne sera pas en contrainte.
Tu peux déjà en faire pas mal

Maintenant,
pour un porte fisuble 10A, disjoncteur 16A = éclairage = filerie 1.5mm2 = 2300W
Pour un porte fusible 16A, disjoncteur 20A = circuite prise, lave vaisselle, etc... = filerie 2.5mm2 = 3650W
Pour 32A , plaque de cuisson = 6mm2 = 7360W

Voilà, et bon weekend

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
26/02/2012 à 21h40
26/02/2012 à 21h40
Merci pour ces explications Sourire

Par contre comme je pense faire monter mon tableau avant de le mettre en place, y a t il une règle pour la constitution des 4 lignes?

Quelqu un a une idée vis à vis de mon tableau?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/02/2012 à 21h47
26/02/2012 à 21h47
Bonsoir

Les calibres donnés par la normes sont des calibres maxi, on peut tout à fait mettre moins.

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'un tableau dont vous ne connaissez pas la qualité de la filerie, je vous conseille de garder des calibre identiques au fusibles en place (si ceux ci sont pertinents)

Qu'entendez vous par :
"faire monter mon tableau "

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
26/02/2012 à 21h55
26/02/2012 à 21h55
Bonsoir,

je pense acheter chez un marchand (du net) le tableau, disjoncteurs et differentiels, et gratuitement, il propose de "relier" le tableau, enfin de me le préparer, pour que je n'ai plus qu' a le relier à "l'existant"... Me suis-je bien exprimé Sourire Je suis un peu néophyte!!! Sourire

Par contre il faut que je constitue les 4 rangées... Et là c'st le drame!!!!!!
Dois je mettre les lumieres ensemble, les convecteurs aussi?? etc....

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/02/2012 à 22h03
26/02/2012 à 22h03
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de précabler cela, surtout en réno

Vous aurez peut être des fils trop court, vous aurez besoin donc soit de rallonger, soit de déplacer et tout cas de disposer de place et un tableau déjà complètement cablé n'est pas l'idéal pour travailler à l'aise dans ces conditions difficiles.

Prenez plutôt des ID peignables et des peignes verticaux, ce sera "un jeu d'enfant" à assembler, vous aurez plus de souplesse dans votre composition et de meilleurs conditions de travail car vous ajouterez les disjoncteurs au fur et à mesure des besoins.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/02/2012 à 22h05
26/02/2012 à 22h05
Néanmoins prévoir le plan de votre tableau est une bonne idée.
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
26/02/2012 à 22h24
26/02/2012 à 22h24
Bien pris pour les conseils Sourire

je pensais prendre du legrand DNX3, qui est peignable etc... non? donc je pourrais modifier en fonction des longueurs de fils... enfin je pense Sourire

Par contre pour la première rangée, j'y mets les 4 disjoncteurs de chauffage et le le disj 2A c'est bien celui du chauffe eau ou celui de la VMC?.


Si j'ai bien compris un précédent post, je peux rester dans la puissance du porte fusible? même avec un disjoncteur. Ex : j'ai un porte fusible de 16, je passe en disjoncteur de 16?

8kva, c'est bien 8000W? Je suis à 9000W au premier étage et 3000 au sous sol aménagé, voir bientôt plus car j'ai une pièce de 35m² chauffé avec un 1500W...

Il va falloir que je prévois surement un 63A AC Sourire

Merci de vous occuper de moi, et de mes questions un peu simplistes... mais je ne souhaite pas me tromper dans la commande mon tableau et être le plus prêt possible de la "règlementation - sécurité"...

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
26/02/2012 à 22h33
26/02/2012 à 22h33
C'est surtout l'ID qui doit être peignable
Voir fichier joint
Pour le peigne vertical, voir ce lien :
Peigne vertical

Prendre 3 disj 2A différents, un pour la VMC, un pour le chauffe-eau, un pour le programmateur de chauffage

Oui gardez les calibres à l'identique et s'il y a du 1,5² sur un circuit 16A maxi

8kVA ~ 8000W donc dans votre cas 63A AC pour le chauffage

@+

Images jointes :

ID peignables.JPG

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
26/02/2012 à 22h40
26/02/2012 à 22h40
Bonsoir,

tu es un chef Carminas, rien à dire de plus.
Bon weekend.

Cool
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
28/02/2012 à 19h16
28/02/2012 à 19h16
merci pour toutes ces informations.

J'attends un dernier devis d'electrcien, et je vous fais un point rapide Sourire

Par contre une question sur "la terre", est elle ronde? Oups!!!!!

La mesure de cette dernière doit être de combien?

est ce que la norme dépend de l'installation?

Et dans mon cas Sourire


Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
28/02/2012 à 19h37
28/02/2012 à 19h37
Bonsoir,

la mesure de la prise de terre ne doit pas être supérieure à 100 Ohms, dans le cas d’un disjoncteur différentiel de branchement EDF d’une sensibilité de 500 mA.
C'est le cas le plus fréquent.
Biensûr, plus on s'approche de 0 Ohm, meilleur est notre terre mais en général, impossible à atteindre.
Il faut arriver à passer sous la barre des 50 Ohms, c'est déjà bien en rénovation.

Bonne soirée

Grand sourire

ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
04/03/2012 à 20h26
04/03/2012 à 20h26
Bonsoir,

pour diminuer le nombre d'Ohms peut on doubler la terre, c'est a dire conserver l'actuelle et en faire une ailleurs (a quelques mètres), et donc de les relier?

Existe t il un module pour programmer le CE aux heures que l'on souhaite. Je m'explique : j'ai des heures Creuses de 12 a 14h30 et de 01h30 à 07h00. Je souhaiterai éviter de réchauffer le CE pour rien, à l'heure du repas? ou vous pensez que le prix de l'éventuel module n'est pas intéressant vis à vis de l'économie?!?!

Sinon j'attends un dernier devis et je vous fais un point du tableau Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
04/03/2012 à 20h52
04/03/2012 à 20h52
bonjour
chichoune55 a écrit :


pour diminuer le nombre d'Ohms peut on doubler la terre, c'est a dire conserver l'actuelle et en faire une ailleurs (a quelques mètres), et donc de les relier?


Oui bien sur et a condition de les relier entre elles pour atteindre moins de 100ohms avec les différentiels en 30mA
Pour mémoire: Quand il n'y avait que le 500mA du DB c'était 40 ohms maxi


chichoune55 a écrit :

Existe t il un module pour programmer le CE aux heures que l'on souhaite. Je m'explique : j'ai des heures Creuses de 12 a 14h30 et de 01h30 à 07h00. Je souhaiterai éviter de réchauffer le CE pour rien, à l'heure du repas? ou vous pensez que le prix de l'éventuel module n'est pas intéressant vis à vis de l'économie?!?!


Il est préférable de laisser le CE chauffer aux 2 plages des heures creuses sinon risque que de temps en temps le soir plus assez d'eau chaude!
ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
04/03/2012 à 20h57
04/03/2012 à 20h57
les3c19 a écrit :


Pour mémoire: Quand il n'y avait que le 500mA du DB c'était 40 ohms maxi [/color]



Oups!! je suis entre 75 et 100 sans différentiel 30mA...

Va falloir que je me presse Sourire