Bricoleur du Dimanche

Changer un telerupteur (Hagher) pour un autre(Legrand)

Par AlGigi

avatar - AlGigi
Petit nouveau
Message(s) : 2
28/11/2020 à 11h22
28/11/2020 à 11h22

Bonjour,
J'annonce pour préambule à tout que je ne comprends rien à l'électricité....Sans blague, je suis psychologiquement bloqué à ce sujet et hermétique à toute forme de compréhension s'où mon appel à l'aide.

Sur le tableau électrique, je souhaite changer un télérupteur Hagher bruyant par un Legrand silencieux....Sinon que je ne comprends pas du tout le branchement 4 fils....

Je vous ajoute deux photos, respectivement Hagher EPN500 et Legrand CX3. Tous els deux 16 A, visiblement interchangeables....pour tout le monde sauf moi !!!!!!!

Ne vous perdez pas dans de grandes explications, ça me dépasse....Juste le fil blanc sur le bouton blanc, le rouge sur le bouton rouge...

Mille mercis à celle ou celui qui me tirera de l'ornière...

Images jointes :

Capture d'écran 2020-11-28 à 11.16.18.png Capture d'écran 2020-11-28 à 11.16.42.png

Je ne comprends rien à l'électricité....Rien de rien....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
28/11/2020 à 11h29
28/11/2020 à 11h29

Bonjour

Il faudrait que vous ne fassiez photo du cablage actuel, pour s'assurer qu'il ait bien compatible avec le matériel que vous avez envisagé.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par AlGigi

avatar - AlGigi
Petit nouveau
Message(s) : 2
29/11/2020 à 18h57
29/11/2020 à 18h57

Bonjour,

Je vous remercie pour votre message.

Voici trois clichés du montage tel que réalisé par un électricien il y a moins de 2 ans (ou 3).

Une vue globale intéressant le télérupteur de gauche et deux autres intéressant le pôle supérieur et le pôle inférieur.

Avec mes yeux de profane, j'y vois trois fils fixé en haut (deux noirs et un rouge)et deux en bas (deux noirs)...

Sans blague, sans désinvolture ou fausse modestie (qui tournerait à la forfanterie), je n'y capte rien, de rien...Cela ressemble à une forme de névrose...

Un petit coup de main ?

 

Images jointes :

Telerupteur Hagher 1.jpg Telerupteur HAGHER 2.jpg Telerupteur Hagher 3.jpg

Je ne comprends rien à l'électricité....Rien de rien....
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
29/11/2020 à 19h14
29/11/2020 à 19h14

Bonjour

On ne voit pas bien

C'est le même fil noir qui va de A1 à 2 ?

Si oui c'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs. Donc pas compatible avec le Legrand 4 124 00

 