Bonjour, J'ai récupéré un chauffage/ ventilateur Aeroplast Caldera qui était branché en 380v mais sur la plaque de reference il est marqué que l'on peux le brancher en 220v Mono. Quelqu'un peut il m'aider pour les branchements (L1, L2, L3) car je ne trouve pas le schéma éléctrique? merci beaucoup

Images jointes :

DSCF4148.JPG DSCF4149.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/09/2012 à 18h00
25/09/2012 à 18h00
Bonjour, hurleloup, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Si tu peux nous poster une photo des bornes 1-2-3-4-5, mais prise d'un peu plus bas (en "contreplongée"), cela nous aiderait bien, car c'est là que cela va se passer.
@+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
25/09/2012 à 19h12
25/09/2012 à 19h12
hurleloup a écrit :

Bonjour,
J'ai récupéré un chauffage/ ventilateur Aeroplast Caldera qui était branché en 380v mais sur la plaque de reference il est marqué que l'on peux le brancher en 220v Mono. Quelqu'un peut il m'aider pour les branchements (L1, L2, L3) car je ne trouve pas le schéma éléctrique?

merci beaucoup


Bonjour
Il faut simplement faire un pont(fil électrique) entre L1 / L2 et L3
ATTENTION ce chauffage a une puissance de 41 A en mono , c'est une alimentation en 10mm² qu'il faut et un disjoncteur de protection de 40A mini
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
26/09/2012 à 04h52
26/09/2012 à 04h52
Bonsoir,

Je plussoie vigoureusement ! pour les13c19.

Rien à dire, c'est un seigneur.

Tous les passages de triphasé en monophasé se font ainsi.
Les 3 anciens câbles étant ponté ensemble, on a 230V entre le neutre et les 3 bornes.
Une fois ponté, on pense à protéger ou à enlever les 2 fils inutiles.