Bonsoir
Oui à cause de la chute de tension.
Il est d'usage de ne pas dépasser 2% dans cette liaison
Du 6² permet en principe de disposer de 7kW
Avec 25m et 2% maxi, il ne vous reste plus que 5,5kW de dispo
Avec 40m, il ne vous resterait plus que 3,5kW.
Donc si vous pensez dans le futur avoir besoin de plus de 5kW augmentez la section à 10² voire 16².
@+
Carminas