Bricoleur du Dimanche

choix de câblage

Par Alex 23

avatar - Alex 23
Petit nouveau
Message(s) : 2
25/02/2011 à 13h46
25/02/2011 à 13h46
Quelle section de cable dois-je utiliser pour relier mon habitation a un local piscine ( distance 25metres) avec pompe +chauffage [3000watts] plus quelque prises et lumières ,merci pour conseil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
25/02/2011 à 13h55
25/02/2011 à 13h55
Bonjour
Si installation en mono tu passe un 3G6mm² protégé par un 32A et un diff 30mA 40A
Si installation en tri tu passe un 5G2,5mm² protégé par un 20A et un diff 25A 30mA
ou créer un compte pour participer

Par Alex 23

avatar - Alex 23
Petit nouveau
Message(s) : 2
25/02/2011 à 13h59
25/02/2011 à 13h59
Merci sinon la longueur joue beaucoup ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
25/02/2011 à 17h51
25/02/2011 à 17h51
Bonsoir

Oui à cause de la chute de tension.
Il est d'usage de ne pas dépasser 2% dans cette liaison

Du 6² permet en principe de disposer de 7kW

Avec 25m et 2% maxi, il ne vous reste plus que 5,5kW de dispo
Avec 40m, il ne vous resterait plus que 3,5kW.

Donc si vous pensez dans le futur avoir besoin de plus de 5kW augmentez la section à 10² voire 16².

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 16