Bonjour, J'installe actuellement une piscine (sans chauffage) pour laquelle j'ai besoin de deux arrivées électriques (pour la pompe de filtrage de la piscine et pour la pompe de relevage du puits de décompression). Or j'ai seulement deux lignes qui sortent de la maison actuellement en 3x2.5 : une vers le portail et une vers ma chaudière à granulés. Je voudrais donc installer au niveau de l'arrivée de la chaudière à granulés un mini tableau électrique (ou un espèce de répartiteur, je ne sais pas trop comment faire) qui alimenterait la chaudière, la pompe de filtration de la piscine et la pompe de relevage du puits de décompression. Cela vous semble-t-il correct ? Sinon, je ne me vois pas recasser mon sol et la dalle de la maison pour faire sortir une nouvelle gaine avec une nouvelle ligne... Merci d'avance pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
23/07/2020 à 08h43
23/07/2020 à 08h43
Bonjour

Si la puissance cumulée des 3 circuits ne dépasse pas 4,5kW c’est possible.
Faites un petit tableau avec 3 disjoncteurs.

L’inconvénient c’est que les 3 circuits qui ne seront pas indépendants.