Bricoleur du Dimanche

compteur disjoncteur

Par orfé

avatar - orfé
Petit nouveau
Message(s) : 4
04/10/2019 à 22h41
04/10/2019 à 22h41
Bonjour, Voici les photos du compteur et du disjoncteur présents dans notre maison que nous venons d'acheter. La maison daterait des années 60. A côté de ce disjoncteur, un tableau electrique a été installé pour certaines prises uniquement. Pour info: chauffage au gaz + gaziniere en cuisine. Les prises sont reliées à la terre. Tout fonctionne (pas de saute de courant relevée depuis notre installation il y a 1 mois). D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ? Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !

Images jointes :

thumbnail_IMG_7228.jpg thumbnail_IMG_7230.jpg thumbnail_IMG_7232.jpg thumbnail_IMG_7233.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
05/10/2019 à 03h41
05/10/2019 à 03h41
hello


juste un avis perso, une impression


on arrache tout et on refait à zéro



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
05/10/2019 à 07h19
05/10/2019 à 07h19
orfé a écrit :

D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ?



Salut

Si le diagnostic électrique n'a rien relevé d'anormal ,pas de quoi s'affoler !

c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer

Par orfé

avatar - orfé
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/10/2019 à 09h39
05/10/2019 à 09h39
Merci pour vos réponses ! voici le DPE. Apparemment des points de contrôle n'ont pas pu être vérifiés.

Images jointes :

IMG_0538.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
05/10/2019 à 12h10
05/10/2019 à 12h10
salut
il y a 3 choses qui me chagrine

1-disjoncteur EDF triphasé et compteur monophasé

2-on ne voit qu'un petit câble partant du disjoncteur EDF vers le tableau de protection

3- il semble qu'in n'y ai pas de prise de terre générale

une photo du tableau de protection capot enlevé stp

c'est la partie de l'installation non protégée par ce tableau qu'il faut regarder
ou créer un compte pour participer

Par orfé

avatar - orfé
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/10/2019 à 12h25
05/10/2019 à 12h25
Effectivement.. est-ce que cette photo suffit?

Images jointes :

thumbnail_IMG_72372.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
05/10/2019 à 13h56
05/10/2019 à 13h56
re
-ce tableau n'est alimenté que par des fils maxi en 2.5 mm², pas suffisant

-pas de prise de terre générale

-voir si ce qui est réellement protégé par ce tableau

- voir avec edf ce disjoncteur tetra sur une installation mono

pour en dire plus il faudrait connaitre toute l'installation

je suis un peu du même avis que efred : tout est à reprendre plus sérieusement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par orfé

avatar - orfé
Petit nouveau
Message(s) : 4
05/10/2019 à 13h59
05/10/2019 à 13h59
ok donc je demande à un électricien de passer et je risque de devoir refaire l'installation électrique totalement? partiellement? au pire vous pensez que ça peut revenir à combien ? Merci encore
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
05/10/2019 à 16h14
05/10/2019 à 16h14
orfé a écrit :

ok donc je demande à un électricien de passer et je risque de devoir refaire l'installation électrique totalement? partiellement? au pire vous pensez que ça peut revenir à combien ?

Merci encore


re
perso, sans voir ce que protège ce tableau, sans voir comment est faite l'installation, je ne peux rien dire.


il n'y a peut être que la liaison comptage > tableau, et la prise de terre générale à faire!



ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Jokexx , takafer

Visiteurs non identifiés : 63