Bonjour à tous, je suis perdu avec le triphasé. J’ai une pompe grande profondeur pour alimenter un étang. La prise est en triphasé m’a t on dit. Moi j’avais un groupe électrogène en monophasé. Je l’ai donc revendu pour en acheter un avec une sortie triphasé et là c’est le drame! La prise ne correspond pas! La prise femelle sortie de mon groupe a 5 trous rond (je suppose 1 neutre 3 phases et la terre) et la prise mâle de ma pompe en a 4 Dont une un peu carré en bas pour la terre. Existe t il un moyen de faire fonctionner ma pompe avec mon groupe électrogène ? Puis je bricoler une rallonge qui va s’adapter? Help please !
salut ben oui, tu fais une rallonge avec du câble 4 G, tu ne branche pas le neutre d'un côté la fiche mâle 5 trous pour aller sur le groupe et de l'autre une fiche femelle 4 trous, 3 + le carré pour la terre
Y a t il plusieurs taille pour les prises trîphasé? J’ai reçu aujourd’hui une prise mâle 5 broches, elle ne rentre pas dans la prise femelle de mon groupe électrogène 5 broches aussi pourtant
Y a t il plusieurs taille pour les prises trîphasé? J’ai reçu aujourd’hui une prise mâle 5 broches, elle ne rentre pas dans la prise femelle de mon groupe électrogène 5 broches aussi pourtant
salut ben oui il y a plusieurs tailles 20 A, 32 A et autre c'est marqué sur les prises en plus il y a aussi plusieurs type de brochage photos des prises STP