Bonjour,
Je voulais avoir votre avis pour l'aménagement de mon réseau électrique. 

Je voudrais ajouter un disjoncteur sur mon tableau pour ajouter 4 prises et 2 points de lumière. Pourriez vous me dire la puissance du disjoncteur et la section des câbles que je dois utiliser svp ?

Pour information il y aura environ 50m de câbles entre le tableau et les prises. 

Merci. 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/01/2022 à 21h47
27/01/2022 à 21h47

Bonsoir

  • Pour les prises 2,5² disj 16A
  • Pour l'éclairage 1,5² disj 10A

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Rudy_Sa

avatar - Rudy_Sa
Bricoleur
Message(s) : 52
27/01/2022 à 21h49
27/01/2022 à 21h49

Merci pour le retour rapide ! Il y a obligation de mettre 2 disjoncteurs ?

Merci. 

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/01/2022 à 22h55
27/01/2022 à 22h55

Si vous voulez respecte la norme oui

Ou si vous voulez un seul disjoncteur au départ refaites un tableau divisionnaire à l'extrémité du câble de liaison 

Images jointes :

Tableau divisionnaire 2.jpg Tableau divisionnaire E.jpg Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
28/01/2022 à 00h31
28/01/2022 à 00h31

On conseille de séparer les circuits pour raison pratique car en cas de panne ou de maintenance d'un circuit, on peut toujours utiliser l'autre circuit. Par exemple, changement de lampe au plafond, on peut en brancher une sur une prise. Ou intervenir sur le circuit prises avec la lampe allumée.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/01/2022 à 06h12
28/01/2022 à 06h12

Bonjour

Ce n'est pas "on conseille", c'est "la norme impose"

Après, on peut prendre ses responsabilité et s'assoir dessus, ce n'est qu'un critère de confort de la norme, pas un critère de sécurité.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
28/01/2022 à 16h45
28/01/2022 à 16h45

Bien d'accord, c'est la norme, j'aurais dû écrire "on conseille ici" puisque ce n'est pas du neuf mais l'intérêt de séparer les circuits demeure.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gnafron69

avatar - Gnafron69
Bricoleur
Message(s) : 51
28/01/2022 à 19h37
28/01/2022 à 19h37

tout est dit ici 

 

https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf

 

si le lien ne fonctionne pas, le mettre en surbrillance et c faire accéder à..... avec google 


Gnafron
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/01/2022 à 19h53
28/01/2022 à 19h53

Bonsoir

C'est bien de rappeler ceci, mais cela ne répond à la question pour 50m.

Du coup je précise.

La norme autorise une chute de tension de 5% pour des prises.

Sur 50m de 2,5² cela autorise 4,1kW, ce qui sera sans doute suffisant pour un abri de jardin.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tytoy35

avatar - tytoy35
Contremaître
Message(s) : 243
28/01/2022 à 20h06
28/01/2022 à 20h06

bonjour,quelle sera la puissance installee en fin de ligne car 50m il faut en tenir compte


p
ou créer un compte pour participer