Bonjour,
Je voulais avoir votre avis pour l'aménagement de mon réseau électrique.
Je voudrais ajouter un disjoncteur sur mon tableau pour ajouter 4 prises et 2 points de lumière. Pourriez vous me dire la puissance du disjoncteur et la section des câbles que je dois utiliser svp ?
Pour information il y aura environ 50m de câbles entre le tableau et les prises.
Merci.
Si vous voulez respecte la norme oui
Ou si vous voulez un seul disjoncteur au départ refaites un tableau divisionnaire à l'extrémité du câble de liaison
On conseille de séparer les circuits pour raison pratique car en cas de panne ou de maintenance d'un circuit, on peut toujours utiliser l'autre circuit. Par exemple, changement de lampe au plafond, on peut en brancher une sur une prise. Ou intervenir sur le circuit prises avec la lampe allumée.
Bonjour
Ce n'est pas "on conseille", c'est "la norme impose"
Après, on peut prendre ses responsabilité et s'assoir dessus, ce n'est qu'un critère de confort de la norme, pas un critère de sécurité.
Bien d'accord, c'est la norme, j'aurais dû écrire "on conseille ici" puisque ce n'est pas du neuf mais l'intérêt de séparer les circuits demeure.
tout est dit ici
https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf
si le lien ne fonctionne pas, le mettre en surbrillance et c faire accéder à..... avec google
Bonsoir
C'est bien de rappeler ceci, mais cela ne répond à la question pour 50m.
Du coup je précise.
La norme autorise une chute de tension de 5% pour des prises.
Sur 50m de 2,5² cela autorise 4,1kW, ce qui sera sans doute suffisant pour un abri de jardin.
bonjour,quelle sera la puissance installee en fin de ligne car 50m il faut en tenir compte