Bonjour On va m installer un compteur 36kva sur un terrain agricole pour alimenter une pompe immergee de 4kw 400v je suis agriculteur Je voudrai savoir le montage qu' il me faut pour que ça soit conforme au controle du CONSUEL sachant qu' il n'y aura uniquement la pompe brancher dessus Ps le différentiel 30ma est il obligatoire si y'a pas de prise 220v Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
19/06/2018 à 15h12
19/06/2018 à 15h12
bonjour,

pourquoi prendre un abonnement de 36 kVA ?
il y a des abonnements inférieurs , surtout qu'il n'y aura qu'une pompe de 4kW

le 30mA est obligatoire pour les prises , comme il n'y en pas on peut mettre un 300mA pour la pompe.

cdlt
ou créer un compte pour participer

Par Emanoe

avatar - Emanoe
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/06/2018 à 15h15
19/06/2018 à 15h15
Non ya pas moins pour avoir du triphasé
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
19/06/2018 à 15h56
19/06/2018 à 15h56
Emanoe a écrit :

Non ya pas mois pour avoir du triphasé


ben si on a du triphasé à partir de 15 kVA et heureusement
pour le consuel il lui faut le 500 mA du général et pour la pompe immergée du 300 mA à condition qu'il ni ai pas de prise ni mono ni tri ni éclairage
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Emanoe

avatar - Emanoe
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/06/2018 à 16h09
19/06/2018 à 16h09
les3c19 a écrit :

Emanoe a écrit :

Non ya pas mois pour avoir du triphasé

ben si on a du triphasé à partir de 15 kVA et heureusement pour le consuel il lui faut le 500 mA du général et pour la pompe immergée du 300 mA à condition qu'il ni ai pas de prise ni mono ni tri ni éclairage

Merci de vos réponses Enedis ma proposé un abonnement de36kva pour avoir du 400v sinon c'est du monophasé ! Pour le différentiel 300ma / disjoncteur / et le GV le matériel que je vais utilisé doit être récent ou pas ? "norme" car j'ai déjà plein de matériel électrique mais qui a 20ans
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
19/06/2018 à 16h27
19/06/2018 à 16h27
pour le consuel , je vous conseille de poser du neuf (ou récent)
le contrôleur verra d'un mauvais œil la pose de matériel qui date de 20 ans
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
19/06/2018 à 16h48
19/06/2018 à 16h48
coucou

j'ai passé le consuel l'an dernier sans problème

avec un petit coffret contenant

un différentiel, un disjoncteur et une prise le tout raccordé à la terre

c'était aussi pour placer une pompe immergée

le contrôle s'est fait sans problème avec pas plus de commentaires que cela, juste la mesure de la terre

après on fait ce que l'on veut

j'avais posé la question ici et personne n'a vraiment su me répondre, donc j'ai fait a mon idée et cela a fonctionné

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Emanoe

avatar - Emanoe
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/06/2018 à 17h25
19/06/2018 à 17h25
j'ai besoin de quel type de différentiel et disjoncteur 400v 10.00A 4kw cos 0.74

Images jointes :

pompe.jpg 20180619_165936.jpg
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
19/06/2018 à 18h55
19/06/2018 à 18h55
Emanoe a écrit :


Enedis ma proposé un abonnement de36kva pour avoir du 400v sinon c'est du monophasé !



Bonjour,

ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
27/06/2018 à 12h27
27/06/2018 à 12h27
Bonjour,

je pense pas que vous dépendez du consuel pour cet installation, vous travaillez dans le secteur secondaire, vous dépendez plutôt des contrôles industriel, je pense que la meilleur config sur votre tableau c'est :

compteur+Diff 500 mA ===Diff 300 mA ou 30mA (des fois c'est moins cher)=== disjoncteur moteur GV2 ME 9-14 A calibré sur 10A

Par contre il est certain qu'un abonnement 36kVA c'est jeter l'argent par les fenêtres, un abonnement 15kVA (marge car fort appel en courant au démarrage) chez EDF pro ça suffit largement. pour le coup je pense qu'Enedis se fout un peu de vous, ils vous propose ça certainement car vous êtes un client pro...mais passez plutôt par votre fournisseur (EDF, Direct Energie, Butagaz...)

En espérant avoir répondu à votre question Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
27/06/2018 à 12h41
27/06/2018 à 12h41
salut
ne pas confondre ligne, 'réseau' et l'abonnement
ce ne sont pas les fournisseurs qui font la ligne, c'est la ligne qui doit pouvoir fournir du 36Kva
après ce sera au fournisseur à demander la puissance d'abonnement qui pourra être de 6 Kva (10A x3)
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 628
27/06/2018 à 21h10
27/06/2018 à 21h10
les3c19 ah oui c'est vrai vous avez pas tort, mantenant quand c'est du neuf ils prévoient pour avoir jusqu'à 36 kVA après c'est le fournisseur qui choisit, c'est en général pas compliqué maintenant avec les LINKY
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Caroline88 , erge , castor

Visiteurs non identifiés : 81