Bricoleur du Dimanche

Consuel VRD et 500mA

avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
28/07/2018 à 22h20
28/07/2018 à 22h20
Bonjour Ma GTL est posé, toute l'installation electrique est effectué selon les normes, pour information c'est une maison neuve . Mes 2 questions sont s'il vous plait 1 - puis je faire venir le consuel si ma VRD n'est pas fait ? (Je n'ai donc tiré aucun fourreau) 2 - Dois je installer une quelconque platine EDF avec un 500mA ? je vous remercie d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
28/07/2018 à 22h32
28/07/2018 à 22h32
Bonjour

Vous avez un branchement type 1 ou type 2 ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
28/07/2018 à 22h39
28/07/2018 à 22h39
Bonjour Carminas Tout d'abord je vous remercie de l'intéret que vous portez à mes questions ainsi qu'à tant de personnes sur les forums pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration . Pour le moment je ne sais pas sur quel type de branchement je suis mais je vais appeler EDF pour savoir , ils vont surement me demander le plan cadastrale En attendant d'avoir ces informations (excusez moi d'en demander tant) savez vous si le contacteur est obligatoire pour le consuel concernant le thermodynamique ? étant donné que le thermodynamique est censé etre allumé en permamence je trouve qu'il n'a pas d'utilité Je reviendrai vers vous dès que j'en saurai plus Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/07/2018 à 08h48
29/07/2018 à 08h48
Si la distance par rapport à la limite de propriété est de plus de 30m, ce sera un branchement type 2.
Dans ce cas votre installation privative va jusqu'à la limite de propriété et le consuel pourrait vouloir vérifier la liaison (bien qu'il le fasse rarement)

Si la distance par rapport à la limite de propriété est de moins de 30m, cela pourrait être un branchement type 1
Dans ce cas votre installation privative s'arrête à l'intérieur et le consuel pourra vérifier l'installation en l'état.
Par contre ne pas oublier de mettre le dispositif de coupure générale obligatoire en tête de l'installation.

Il n'y a aucune obligation de mettre un contacteur sur un circuit chauffe-eau.
D'ailleurs lorsqu'on n'a pas de tarif heures creuses (qui au passage n'est plus vraiment rentable) on n'en met jamais.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/07/2018 à 09h51
29/07/2018 à 09h51
Bonjour Merci pour cet éclaircissement Le dispositif de coupure generale c'est la platine + 500mA selectif ou bien juste un interrupteur sectionneur 63A ? Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/07/2018 à 10h18
29/07/2018 à 10h18
Si le disjoncteur EDF, n'est pas dans le logement (branchement type 2), il faut mettre un dispositif de coupure privatif (par ordre de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau

Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/07/2018 à 13h20
29/07/2018 à 13h20
Je vais opter pour un sectionneur 63A legrand ref 406441 Ca vaut 20 euros au moins je serai peinard avec tout çà Merci beaucoup pour ces informations
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/07/2018 à 14h21
29/07/2018 à 14h21
Si vous le mettez dans le tableau, placez à un endroit, bien en évidence à l'écart du reste avec un étiquetage approprié
Voir ces exemples

Images jointes :

IMG_2900.JPG PICT7922.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/07/2018 à 14h26
29/07/2018 à 14h26
Oui je comptais mettre en haut à droite espacé et coloré de rouge avec ecrit en majuscule COUPURE GENERALE . Comme j'ai utilisé un peigne verticale mes rangées de gauche sont tous collé au bord. Le parafoudre est il obligatoire pour le consuel ? Sachant que mon arrivée EDF se fera par le sol
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/07/2018 à 14h52
29/07/2018 à 14h52
Le parafoudre est obligatoire si vous etes dans un département où c'est obligatoire (c'est le cas pour le Var) et si l'arrivée électrique n'est pas enterrée jusqu'au transformateur du quartier.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/07/2018 à 15h19
29/07/2018 à 15h19
Ah je pensais que c'était juste "recommandé" Du coup le 500mA doit d'abord alimenter le sectionneur legrand 63A ou le parafoudre ? Si je me fie à la logique le 500mA devrait d'abord alimenter le sectionneur 63A et ENSUITE le sectionneur alimente le parafoudre qui lui alimentera (protégera) ma peigne verticale qui elle dessert tous mes 30mA ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/07/2018 à 16h08
29/07/2018 à 16h08
Dans l'ordre :
500mA EDF en limite de propriété
Interrupteur sectionneur 63A
Peigne vertical avec sur la rangée la plus proche, le parafoudre avant l'interrupteur différentiel.

Pour rappel le rôle du parafoudre n'est pas de protéger les rangées, mais d'évacuer la foudre vers la terre.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/07/2018 à 17h53
29/07/2018 à 17h53
Je vous ai schematisé grossomodo mais en indiquant les bonnes chose (je pense) l'histoire du parafoudre , parce que sur le site de legrand leur schema est assez ambigue du moins il propose plusieurs méthode A votre avis est ce que je ferai sera bon ? parce qu'il propose une borne sortie dans le parafoudre mais apparemment ça n'est pas indispensable c'est le modele : LEGRAND Parafoudre monophasé débrochable et autoprotégé type 2 12kA 230V - 003951 voir photo joint de ce que je ferai (si toutefois c'est bon au niveau du parafoudre) Cordialement

Images jointes :

id.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
29/07/2018 à 19h14
29/07/2018 à 19h14
Ca sert justement lorsque vous avez un peigne vertical.
Vous mettez le parafoudre à la place d'un des ID (celui est le plus près de la borne de raccordement) et vous reliez le parafoudre et l'ID avec un bout de peigne

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/07/2018 à 20h43
29/07/2018 à 20h43
j'ai compris Du coup je mettrai mon parafoudre en haut à gauche à gauche du 1er dif et le sectionneur je le ramène en directe sur la borne en Haut à gauche du peigne verticale comme ça le parafoudre encaisse en 1er Merci
ou créer un compte pour participer
avatar - mickael83600
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
31/07/2018 à 11h00
31/07/2018 à 11h00
J'ai encore une question pour être sur de bien faire selon le consuel. Dans mes interrupteurs parfois j'ai fais des pontages par exemple dans l'intérieur chambre (voir photo) Il ya : - arrivée 220 - depart 220 vers intérrupteur chambre 2 - depart 220 vers douche - arrivée ampoule centrale - depart vers VV chambre (couleur du retour différent du fil couleur ampoule ) Comme les boîtes de dérive jai pas de place j'ai dû faire ça. Dans l'attente Cordialement

Images jointes :

Screenshot_2018-07-31-10-55-49.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania , Carminas , Bob35

Visiteurs non identifiés : 86