Bonjour.
J'ai installé un chauffe-eau électrique dans une partie annexe. Si je mets un contacteur HC sur le petit coffret installé dans cette partie annexe, le contacteur recevra t-il bien le signal EDF qui déclenche les heures creuses ?
Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1673
le 15/08/2014 à 09h17
Bonjour,
Non il faut une liaison filaire entre ce contacteur et le contact HC de edf
voir schéma ci -joint
@+

Images jointes :

branchement-chauffe-eau.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 15/08/2014 à 09h18
Bonjour.
Il te faudrait ajouter une ligne (2x1,5mm2 suffirait) pour commander ce contacteur. Ou ajouter un système plus complexe de commande sans fil (CPL ou radio).
Donc il est plus simple de placer ce contacteur en tête, dans ton tableau des protections.
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 15/08/2014 à 09h32
Merci à tous les deux.
Compte-tenu du positionnement de mon tableau, il m'est pratiquement impossible de faire une liaison avec le contact HC d'EDF.
Serait-il possible de mettre une horloge de programmation sur le tableau ? Si oui, quel schéma ?
Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 15/08/2014 à 09h40
Suite...
Comme le schéma de Bob, mais tu remplaces le contact EDF par le contact de ton horloge.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 15/08/2014 à 09h44
Merci GraindSel. Bonne journée.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1673
le 15/08/2014 à 10h06
schéma avec horloge
@+

Images jointes :

commande par horloge 1.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 15/08/2014 à 12h05
Merci beaucoup Bob35.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 19/08/2014 à 09h39
L'horloge étant équipée d'un interrupteur pour mettre en marche forcée, le contacteur est-il obligatoire ? Il me semble avoir lu des avis différents à ce sujet.
Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 19/08/2014 à 10h15
Bonjour.
La marche forcée sur le contacteur a un avantage : le retour en automatique au prochain cycle. Si tu n'en as pas besoin, effectivement tu peux te passer du contacteur. L'arrêt forcé sera alors assuré par le disjoncteur ou le fusible (impérativement cartouche + coupure du neutre).
Un détail : l'horloge devra impérativement avoir le pouvoir de coupure correspondant à la consommation du chauffe-eau (2300W pour un 10A; 3680W pour un 16A).
Un avantage minuscule : tu vas économiser la consommation de la bobine du contacteur pendant les heures creuses.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 19/08/2014 à 10h35
Bonjour GraindSel et merci pour réponse.
Sous réserve que l'horloge ait le pouvoir de coupure suffisant, si je mets l'interrupteur de l'horloge sur "zéro" je coupe bien le fonctionnement du chauffe-eau ? Je n'ai pas besoin d'utiliser le disjoncteur pour effectuer un arrêt forcé ?
D'autre part, si l'horloge n'a pas le pouvoir de coupure et que j'utilise un contacteur, je suppose que je dois mettre l'horloge en permanence sur la position automatique de programmation et n'utiliser ensuite que le contacteur pour gérer l'arrêt, la marche forcée et le fonctionnement programmé.
Merci d'avance pour les réponses.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 19/08/2014 à 10h41
Suite...
Quand on fait un arrêt forcé c'est pour intervenir sur le chauffe-eau. La coupure bipolaire est donc nécessaire.
De plus, je vois bien des horloges avec la marche forcée, mais guère avec l'arrêt forcé. Tu as une photo de la tienne ?
Autre détail à penser : le changement hiver/été. Seules certaines horloges électroniques en sont automatisées. De plus elles sont équipées de l'arrêt manuel...
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 19/08/2014 à 11h27
Je n'ai pas l'horloge sous la main mais il me semble que c'est celle de la photo jointe.

Images jointes :

HorlogeLegrand.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 23/08/2014 à 08h45
Bonjour.
GraindSel, qu'en penses-tu ? Merci.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 23/08/2014 à 09h05
Bonjour.
Si tu l'as déjà et qu'il a le bouton "arrêt - auto- marche" il remplit bien toutes les fonctions dont tu as besoin.
En outre je suis dépassé par la technique : je viens de voir chez un fabricant deux modèles d'interrupteur horaire à cadran, dont un avec mise à l'heure et hiver/été automatiques. Merci de m'avoir titillé, grâce à toi j'ai appris une nouvelle chose.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 551
le 23/08/2014 à 13h01
Merci GraindSel mais d'habitude c'est plutôt toi qui nous apprend beaucoup de choses.
Pour cette horloge, comment puis-je savoir si elle a un pouvoir de coupure suffisant pour éviter d'ajouter un contacteur ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
50 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (28)
34 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (19)
16 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (9)

56 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : lj1982 , freedany

Visiteurs non identifiés : 358