Bricoleur du Dimanche

contacteur jour/nuit marche forcée tout le temps ?

Par arno38

avatar - arno38
Petit nouveau
Message(s) : 6
23/12/2016 à 18h46
23/12/2016 à 18h46
Bonjour, Est-il possible de laisser forcer le contacteur en marche forcée, sans que cela revienne automatiquement en mode auto. Je suis dans le cadre d’une chambre d’hôte, et j’aimerai avoir la possibilité de laisser au client le convecteur forcer durant leur présence. Dans le cas contraire je repasse moi-même en mode auto. Sauf que je me rends compte que si je passe en mode forcé depuis le contacteur, à la prochaine impulsion edf celui-ci repasse en auto. Il y aurait une solution à ce genre de programme ou ce n’est pas possible avec le contacteur jour/nuit ? Sinon quel type de produit dois-je avoir afin d’avoir le choix de tout laisser en forcer durant quelques jours ? Merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
23/12/2016 à 18h50
23/12/2016 à 18h50
Bonsoir

Oui c'est simple

Il suffit de couper le disj 2A associé au contacteur et de mettre le contacteur en marche forcée.

Ainsi il ne reviendra pas en position auto


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
23/12/2016 à 18h53
23/12/2016 à 18h53
Bonjour

Ou d'utiliser des contacteurs qui permettent une commande manuelle,
mais qui ne comportent pas un retour automatique en "Auto" .
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par arno38

avatar - arno38
Petit nouveau
Message(s) : 6
23/12/2016 à 19h29
23/12/2016 à 19h29
merci beaucoup pour vos retours rapides. pour la partie contacteur sans retour auto ça me semble bien. par contre je ne comprend pas très bien pour couper le disjoncteur 2a, celui-ci n'est il pas fait pour projeter la bobine ? qu'arrivera t-il en cas de problème électrique ? et si je coupe le 2A, la fonction auto marchera quand même ou faut il remettre en place le 2A ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
23/12/2016 à 20h18
23/12/2016 à 20h18
Bonjour

Lorsque tu mets le contacteur en mode forcé, c'est un forçage mécanique, la bobine n'est pas alimentée,*
donc de couper le 2A n'entraine aucune incidence sur la protection : elle n'en a pas besoin


Mais peut-être n'as-tu pas bien saisi l'opération sur ton tableau

- Lorsque tu veux mettre et laisser le contacteur en mode forcé :
*tu abaisses le DISJ 2A,
*tu mets le contacteur sur "Forcé" , et il y restera

- Lorsque tu veux revenir en mode auto, tu remontes simplement le DIS 2A ,
il n'est pas nécessaire de mettre le contacteur en mode AUTO, puisqu'il y reviendra automatiquement au premier cycle HC.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par arno38

avatar - arno38
Petit nouveau
Message(s) : 6
28/12/2016 à 18h21
28/12/2016 à 18h21
tout est clair maintenant, je vous remercie