Bricoleur du Dimanche

Contacteur qui se colle avec une tension défaillante

avatar - Risitas
Petit nouveau
Message(s) : 2
26/02/2018 à 20h10
26/02/2018 à 20h10
Bonjour à tous, voici ma question : J'ai un contacteur qui commande une pompe La tension alimentant le contacteur est défaillante (230v entre phase/Neutre et 50v entre phases tout ça en amont du contacteur) mais je connais déjà l'origine de la panne Grace à un programme je peux actionner la pompe manuellement, j'entend le contacteur se coller mais la pompe ne s'enclenche pas mais comment c’est possible que le contacteur colle alors que la tension entre phase n'est pas de 400v ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/02/2018 à 21h18
26/02/2018 à 21h18
Salut,
je ne suis pas sur de bien comprendre mais je vais tenter une réponse.

Sur un contacteur il faut bien faire la différence entre le commande et la puissance.

Le contacteur est alimenter par une certain tension de commande, c'est elle qui commande donc l'action du contacteur ou non.

Et ces contacts laisse passer ou non la puissance vers l'appareil connecté ( ici la pompe ).

Ta pompe est en 3x400V je suppose mais ton contacteur n'est pas forcer commandé en 400V, il peut l'etre en 24V, 230V ou autre. Si cette tension de commande n'est pas en defaut alors rien n'empechera le contacteur de s'actionner par contre s'il te manque une phase ou plus attention ta pompe ne va pas aimer ceci !
ou créer un compte pour participer
avatar - Risitas
Petit nouveau
Message(s) : 2
26/02/2018 à 21h32
26/02/2018 à 21h32
Effectivement je pense que c'est exactement ce qui se passe ici, merci beaucoup pour ta répons claire et précise Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : flodereims , laeti_brico , Monsieur21000

Visiteurs non identifiés : 4498