Bonjour à tous
Voila mon probleme: j ai trouvé dans mon plafond 3 gaines.une de 3fils violet.une de 3 fils orange et une de 3fils noir.j ai voulu faire un petit faux plafond avec trois spots encastrés a l aide de ces fils et 2 prises.j ai donc prolongé 3 rassemblement de 1violet 1orange avec courant et 1noir( me rappelant qu il etait la terre dans ma cuisine).
Lorsque j ai remis le courant. le courant est dans les prises de mon salon et chambre (verifié avec un stylo d electricien)mais aucun appareil ne marche dessus....je n ai fait que prolongé les fils ,rien n est en place au niveau des spots.

Que ce passe t il?

Je remercie vivement les personnes qui pourront me renseigner

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Noe68

avatar - Noe68
Ouvrier
Message(s) : 148
01/11/2020 à 11h54
01/11/2020 à 11h54

Oh là... Ce que vous mentionnez n'est pas aux normes : pour une alimentation on attendrait au minimum du fil bleu pour le neutre et du vert-jaune pour la terre, sachant que le "courant" (la tension de phase) peut se retrouver sur n'importe quelle autre couleur. Votre stylo ne fait que vous indiquer qu'il y a de la tension électrique à proximité, il est tout à fait possible qu'il y en ait sur deux fils (ou plus), auquel cas rien ne fonctionnera ! Vous associez aussi "noir" et "terre" (dans la cuisine ?!), ça ne rassure pas. Sans savoir d'où viennent ces fils (y a-t-il un tableau avec protections, quels fils en partent), difficile de se prononcer !

Dans le doute, pour votre sécurité, faites appel à un électricien qualifié.

ou créer un compte pour participer

Par Chiwi

avatar - Chiwi
Petite nouvelle
Message(s) : 2
01/11/2020 à 13h14
01/11/2020 à 13h14

Bonjour Noe68.merci de votre attention .oui c est un immeuble de 1970.mais le tableau a ete refait .voir photo.on voit bien la terre fil noir recouvert de jaunevert et le violet recouvert de bleu.

Aurait il fallu que je retrouve les 3 fils correpondant au branchement sur un inter differentiel? Ce peut il que j ai abimé un fil en vissant mes tasseaux de faux plafond.cela aurait il un incident sur toutes les prises.?

Merci du retour

Mais oui en effet je ferai appel a un electricien si je n arrive pas a resoudre le probleme

Images jointes :

16042322333131069968758.jpg 1604232311230-1178132177.jpg 160423243555595181068.jpg