Bonjour tout le monde, je vien d'acheter une cuisinière electrique, avec 3 plaques et un four, d'une puissance totale de 5350W. Le problème c'est que je ne sais vraiment pas l'installer, je vous joint la photo de la notice et si quelqu'un pourrait un peu m'expliquer. Merci

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
13/01/2014 à 18h01
13/01/2014 à 18h01
Bonjour,
quelques questions pour commencer
quel type d'abonnement avez vous monophasé ou triphasé ?
avez vous une sortie de câble ou une prise 32A dans la cuisine ?
@
ou créer un compte pour participer

Par barcland

avatar - barcland
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/01/2014 à 18h18
13/01/2014 à 18h18
Alors j'ai une prise en 16A et une sortie de cable en 32A, par contre pour l'abonnement je ne sais pas du tout
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
13/01/2014 à 18h36
13/01/2014 à 18h36
Bonjour
il faut simplement regarder le compteur et ou le disjoncteur c'est marqué dessus "mono" ou triphasé.
je crois plus au mono qu'au tri mais attendons, de toute façon en ouvrant la sortie de câble 32A si que trois fils donc un avec Jaune vert c'est du mono.
si mono tu branche suivant le schémas le plus haut ou il marqué 3 X 2,5mm² mais là suis pas du tout d'accord il faut du 3G 6mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
13/01/2014 à 18h47
13/01/2014 à 18h47
Comme l'a dit les 3c19 (salut en passant) si dans votre sortie de câble 32A vous avez que trois fils en 6mm² c'est du monophasé et donc le raccordement à faire est comme ceci
en mettant bien les ponts (représentés en rouge) entre 1-2-3 pour la phase et 4-5 pour le neutre et la terre sur PE et avec câble en3G 6mm²
@+

Images jointes :

bornier.JPG
ou créer un compte pour participer

Par barcland

avatar - barcland
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/01/2014 à 19h43
13/01/2014 à 19h43
Merci pour vos réponses, mais en allant au magasin oú j'ai acheté cette cuisinière, les vendrurs m'ont indiqué un cable où il est marqué 3*4mm² et qu'il est adapté pour les cuisiniere electriques d'une puissance inférieure a 5700W.
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
13/01/2014 à 20h47
13/01/2014 à 20h47
oui 4mm² vu la faible longueur c'est bon
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
13/01/2014 à 20h48
13/01/2014 à 20h48
barcland a écrit :

Merci pour vos réponses, mais en allant au magasin oú j'ai acheté cette cuisinière, les vendrurs m'ont indiqué un cable où il est marqué 3*4mm² et qu'il est adapté pour les cuisiniere electriques d'une puissance inférieure a 5700W.


Re
ben oui mais ta prise murale est avec du 6 mm² protégé par un 32 A le câble 4G4mm² ne doit pas avoir une protection
de plus de 25A, et jusqu'à la cuisinière on ne pas diminuer la section du câble sans modifier la protection.
Tu ira dire ça à tes vendeurs.
il est vrai comme dit bob que cela ne risque rien sur cette petite longueur
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
13/01/2014 à 20h49
13/01/2014 à 20h49
Bob35 a écrit :

oui 4mm² vu la faible longueur c'est bon
@+


Je suis sur ce coup là un peu plus sévère que toi Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par barcland

avatar - barcland
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/01/2014 à 21h52
13/01/2014 à 21h52
Désolé mais je suis vraiment mauvais en electricité et je ne comprends pas très bien cette histoire de longueur
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
14/01/2014 à 06h36
14/01/2014 à 06h36
barcland a écrit :

Désolé mais je suis vraiment mauvais en electricité et je ne comprends pas très bien cette histoire de longueur


Bonjour
si le câble 4G4mm² avait eu une longueur de ,disons, 20ml on t'aurait dit STOP.,
Pour dire simple ,pour une puissance donné ,par exemple ta cuisinière de 7000W sur une longueur 100ml le câble n'aurait pas la même section que sur 20ml (6mm²) mais serait au mini du 10mm² voir du 16mm²
,ce matin j'ai la flemme de faire un calcul.plus le câble est long plus il a une chute de tension et à l'arrivée on à moins que le 220 volts
ou créer un compte pour participer

Par barcland

avatar - barcland
Petit nouveau
Message(s) : 5
14/01/2014 à 09h14
14/01/2014 à 09h14
Ok merci, donc pour ma cuisinière de 5350W, le Câble de 4mm² suffit
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
14/01/2014 à 19h13
14/01/2014 à 19h13
OUI limite entre boitier 32A et cuisinière.