Délesteur et compteur linky ?

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/11/2016 à 14h17
28/11/2016 à 14h17
Bonjour,
j'habite un appartement depuis 25 ans qui comporte un délesteur qui coupe 1 ou 2 circuits de chauffage en cas de demande excédant 45A.
Ce délesteur a bien fonctionné jusqu'à présent étant précisé qu'il était assez rarement sollicité (peut-être deux ou trois fois par an et en général un seul circuit de coupé).
Cet été on m'a installé un compteur linky.
Depuis un mois environ, à deux reprises, les deux circuits de chauffage ont été coupés par le délesteur (diodes allumées) alors qu'il ne me semble pas que les 45A aient été atteints au moment de la coupure.
J'ai coupé les circuits en question avec les contacteurs manuels dans le but de faire s'éteindre les diodes, mais celles-ci sont restées allumées!
J'ai alors actionné le disjoncteur général une première fois: après ré-enclenchement une diode s'est éteinte. J'ai recommencé la manip. pour éteindre la seconde.
Question (aux spécialistes): pensez-vous que ce dysfonctionnement répété puisse provenir du compteur linky ou bien tout simplement de la vétusté du délesteur ?
Merci par avance pour ceux qui voudront bien m'apporter leur éclairage...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
28/11/2016 à 14h39
28/11/2016 à 14h39
Bonjour

Votre delesteur détecté comment la surcharge ?
- via la teleinfo ?
- via un tore externe ?
- via un tore interne ?

Une fois le délestage enclenché, c'est pour un cycle de 5 à 10mn, donc normal que la diode ne s'éteigne pas tout de suite

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/11/2016 à 15h51
28/11/2016 à 15h51
Merci pour votre réponse:
modèle Merlin Gerin multi 9 CDS (de 1991). Je n'en sais pas plus.
Les diodes restent allumées en permanence (depuis ce matin par exemple!)
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/11/2016 à 17h11
28/11/2016 à 17h11
Petite erreur dans mon message ci-dessus: il ne s'agit pas de "contacteurs manuels" mais tout simplement de fusibles...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
29/11/2016 à 12h05
29/11/2016 à 12h05
avecesar a écrit :

Merci pour votre réponse:
modèle Merlin Gerin multi 9 CDS (de 1991). Je n'en sais pas plus.
Les diodes restent allumées en permanence (depuis ce matin par exemple!)



Bonjour,

D'accord mais est ce que ça déleste vraiment ?

Il faut espérer que Linky ne mette pas la panique dans les vieux délesteurs, parce qu'il est présenté comme équipement complémentaire (pour éviter les pointes de conso ).

Mais ce n'est pas impossible (c'est dans la doc) qu'un réseau perturbé mette le délesteur à mal.
Pas de changement d'appareil type plaque, télé, machine à laver ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
29/11/2016 à 12h14
29/11/2016 à 12h14
salut
un délesteur de 1991 est avec tores internes ou externes et ils ne craignent aucune perturbation d'un réseau, ils ne sont pas dépendant des compteurs, aucune liaison avec.
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
29/11/2016 à 12h29
29/11/2016 à 12h29
Bonjour,

Comme je l'ai dit, c'est ce que dit la doc Clin d\'oeil

D'autre part, le fonctionnement est comme pour le reste dans ce domaine, une question de somme vectorielle.
Qu'une belle harmonique ou une composante continue qui traine peut mettre à mal.
Ca c'est déjà vu; et plus d'une fois.

Mais bref; restons simple :

1) pas de modifs sur l'installation ?

2) allumage des loupiottes OK, mais délestage ?

3) nouvel appareil ou changement de place ? Si oui, quoi et sur quel circuit ?

4) si on change la valeur du délestage, il se passe quoi ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
29/11/2016 à 13h08
29/11/2016 à 13h08
Dom91 a écrit :

Bonjour,

Comme je l'ai dit, c'est ce que dit la doc Clin d\'oeil

?


salut
les compteurs linky sont sortie ne 2015, la doc correspond aux appareils en cours, pas de ceux du siècle dernier.
Les délesteurs commandé par les compteurs genre programmateur OUI, les interférences réseau peuvent les perturber.
ou créer un compte pour participer

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
29/11/2016 à 22h14
29/11/2016 à 22h14
Bonjour
avecesar a écrit :

Merci pour votre réponse:
modèle Merlin Gerin multi 9 CDS (de 1991). Je n'en sais pas plus.
Les diodes restent allumées en permanence (depuis ce matin par exemple!)

Et si le délesteur commencait à donner des signes de fatigues?
-->Il a 25 ans.

Bonn soirée
de
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 20h13
30/11/2016 à 20h13
A dom91: oui ça déleste vraiment et aucune modification sur l'installation et aucun appareil nouveau
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 20h18
30/11/2016 à 20h18
A dom91, merci de s'intéresser à mon problème.
Je n'ai pas encore fait de tests de délestage forcé (soit en diminuant le calibre sur le délesteur, soit en mettant en route plusieurs appareils) mais je compte le faire.
Ce qui est le plus ennuyeux, c'est qu'il faut couper au disjoncteur général pour "réinitialiser le délesteur".
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 20h22
30/11/2016 à 20h22
A denisp, bonsoir et merci.
C'est bien toute la question: soit le délesteur est HS et je le remplace par le même, soit il y a interférence avec linky et le problème pourrait se reproduire.

ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 20h34
30/11/2016 à 20h34
A les3c19: merci pour votre contribution.
A priori pas de tore extérieur (je n'en vois pas mais ne suis pas un spécialiste) et pas de connexion filaire avec le compteur: tout est à l'intérieur de l'appareil (référence 15908)-dont on trouve la doc sur internet.
Précision: j'ai un abonnement jour/nuit avec un contacteur pour le cumulus placé sur le rail immédiatement en dessous...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 20h38
30/11/2016 à 20h38
les3c19 a écrit :

Dom91 a écrit :

Bonjour,

Comme je l'ai dit, c'est ce que dit la doc Clin d\'oeil

?


salut
les compteurs linky sont sortie ne 2015, la doc correspond aux appareils en cours, pas de ceux du siècle dernier.
Les délesteurs commandé par les compteurs genre programmateur OUI, les interférences réseau peuvent les perturber.


La doc (que je n'ai pas encore consultée) ne peut ignorer les installations existantes: on n'a pas commencé à vivre en 2015!...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
30/11/2016 à 21h00
30/11/2016 à 21h00
avecesar a écrit :


La doc (que je n'ai pas encore consultée) ne peut ignorer les installations existantes: on n'a pas commencé à vivre en 2015!...


ben si, du fait que la doc ne peut pas tenir compte de tous les modèles de délesteurs qui ne peuvent pas être sous tutelle du compteur.
Je suis persuadé que ces délesteurs à tore ne peuvent pas être perturbés par les compteurs linky.
je suis équipé de ce compteur je viens de relire la doc fournie et rien vu de ces perturbations

as tu essayer de faire tourner le réglage de l'intensité plusieurs fois pour essayer d'éliminer un faux contact sur cette molette de réglage
PS je pense que tu ne vas plus trouver à la vente ce genre de délesteur, je crois que leur commercialisation est terminée, pas sur mais j'ai un doute!
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
30/11/2016 à 22h00
30/11/2016 à 22h00
Bonjour

Tu dis avoir des pb depuis un mois environ .....

a) c'est à cette période environ que tu a du remettre en service ton chauffage.
b) je suppose que les radiateurs de chauffage sont toujours les mêmes,
c) Mais n'aurais-tu pas remplacé des appareils électroménagers , je penses en particulier installé une plaque à induction, ... (ou autre appareil assez puissant muni d'un convertisseur d'énergie).

Car il est connu que ces appareils n'apprécient pas beaucoup les charges non linéaires ou ..

Cordialement
ou créer un compte pour participer