Bonjour,
j'habite un appartement depuis 25 ans qui comporte un délesteur qui coupe 1 ou 2 circuits de chauffage en cas de demande excédant 45A.
Ce délesteur a bien fonctionné jusqu'à présent étant précisé qu'il était assez rarement sollicité (peut-être deux ou trois fois par an et en général un seul circuit de coupé).
Cet été on m'a installé un compteur linky.
Depuis un mois environ, à deux reprises, les deux circuits de chauffage ont été coupés par le délesteur (diodes allumées) alors qu'il ne me semble pas que les 45A aient été atteints au moment de la coupure.
J'ai coupé les circuits en question avec les contacteurs manuels dans le but de faire s'éteindre les diodes, mais celles-ci sont restées allumées!
J'ai alors actionné le disjoncteur général une première fois: après ré-enclenchement une diode s'est éteinte. J'ai recommencé la manip. pour éteindre la seconde.
Question (aux spécialistes): pensez-vous que ce dysfonctionnement répété puisse provenir du compteur linky ou bien tout simplement de la vétusté du délesteur ?
Merci par avance pour ceux qui voudront bien m'apporter leur éclairage...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 22h53
30/11/2016 à 22h53
castor a écrit :

Bonjour

Tu dis avoir des pb depuis un mois environ .....

a) c'est à cette période environ que tu a du remettre en service ton chauffage.
b) je suppose que les radiateurs de chauffage sont toujours les mêmes,
c) Mais n'aurais-tu pas remplacé des appareils électroménagers , je penses en particulier installé une plaque à induction, ... (ou autre appareil assez puissant muni d'un convertisseur d'énergie).

Car il est connu que ces appareils n'apprécient pas beaucoup les charges non linéaires ou ..

Cordialement


Bonsoir,
oui j'ai remis le chauffage.
(sans chauffage, le délesteur ne sert à rien).
Non, rien n'a changé comme je l'ai dit plus haut.
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 22h55
30/11/2016 à 22h55
castor a écrit :

Bonjour

Tu dis avoir des pb depuis un mois environ .....

a) c'est à cette période environ que tu a du remettre en service ton chauffage.
b) je suppose que les radiateurs de chauffage sont toujours les mêmes,
c) Mais n'aurais-tu pas remplacé des appareils électroménagers , je penses en particulier installé une plaque à induction, ... (ou autre appareil assez puissant muni d'un convertisseur d'énergie).

Car il est connu que ces appareils n'apprécient pas beaucoup les charges non linéaires ou ..

Cordialement


Bonsoir,
oui j'ai remis le chauffage.
(sans chauffage, le délesteur ne sert à rien).
Non, rien n'a changé comme je l'ai dit plus haut.
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 23h04
30/11/2016 à 23h04
Dom91 a écrit :

Bonjour,

4) si on change la valeur du délestage, il se passe quoi ?



Bonsoir, je viens de faire la manip. En descendant la molette à 15A, j'ai provoqué le délestage des deux circuits de chauffage. Les diodes se sont allumées. j'ai remonté la molette à fond à 90A!. Les diodes sont restées allumée et le sont toujours une heure après !!!
Peut-on en déduire que le délesteur est HS.
Qu'est-ce qui peut empêcher le "relestage" des circuits?
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 23h08
30/11/2016 à 23h08
Dom91 a écrit :

avecesar a écrit :



Mais ce n'est pas impossible (c'est dans la doc) qu'un réseau perturbé mette le délesteur à mal.



Pour ma gouverne, dans quelle doc. précisément ? et où peut-on la trouver?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
30/11/2016 à 23h28
30/11/2016 à 23h28
les3c19 a écrit :


as tu essayer de faire tourner le réglage de l'intensité plusieurs fois pour essayer d'éliminer un faux contact sur cette molette de réglage


Bonsoir,
Je viens de le faire. A 15A les deux circuits ont été délestés, les diodes se sont allumées. J'ai tourné la molette au maximum 90A: les diodes sont restées définitivement allumées (elles le sont encore plus d'une heure après): les circuits de chauffage sont réellement coupés.
Peut-on en déduire que le délesteur est HS?

les3c19 a écrit :


PS je pense que tu ne vas plus trouver à la vente ce genre de délesteur, je crois que leur commercialisation est terminée, pas sur mais j'ai un doute!


Si, j'ai vu sur internet que le même existe sous une autre marque et aussi qu'on peut en trouver encore de la marque MERLIN GERIN (3 fois moins cher) qui doivent correspondre à un stock à épuiser..
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
01/12/2016 à 10h14
01/12/2016 à 10h14
les3c19 a écrit :


Je suis persuadé que ces délesteurs à tore ne peuvent pas être perturbés par les compteurs linky.
je suis équipé de ce compteur je viens de relire la doc fournie et rien vu de ces perturbations



Bonjour,

On s'est mal compris : il ne s'agit pas de la doc de Linky, mais de celle du délesteur.

Cette doc, confirme qu'en cas de (grosses ?) perturbations réseau, cela peut nuire à la détection du délesteur (mais je le savais déjà).
Pas la peine d'entrer dans des détails d'élec : en industrie (et notamment avec l'installation des 1er variateurs moins bien faits), il y a eut pas mal de délesteurs et même de disjoncteurs qui déclenchaient un peu n'importe comment (ça reste vrai d'ailleurs)

Ors, on se rapproche de ce genre de chose avec les lave linge actuels et surtout les plaques induction.
Je n'ai pas dit que c'était dû à Linky, comme déjà dit ce serait dommage Rigole

Bref, vu les réaction du bidule, je pense qu'il faut partir sur le changer
Et vu la piste de avecesar, je ferai à ça : acheter le même (ou équivalent) pour moins cher que ce qu'on peut proposer d'électronico-informatiquo-programmé plus actuel (vu l'application)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
01/12/2016 à 10h41
01/12/2016 à 10h41
Dom91 a écrit :


Bref, vu les réaction du bidule, je pense qu'il faut partir sur le changer
Et vu la piste de avecesar, je ferai à ça : acheter le même (ou équivalent) pour moins cher que ce qu'on peut proposer d'électronico-informatiquo-programmé plus actuel (vu l'application)


Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre dernière phrase: à votre avis est-il préférable d'acheter le même, de conception plus ancienne (peut-être plus rudimentaire mais moins sensible aux perturbations électromagnétiques) ou bien un de conception récente (plus sophistiqué électroniquement mais peut-être plus sensible à ces perturbations) ?
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
01/12/2016 à 11h19
01/12/2016 à 11h19
Bonjour,

Ce n'est pas une question de sensibilité aux perturbations : pas la peine (d'après moi) de choisir un appareil plus couteux. Vu que l'ancien correspondait aux besoins Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
01/12/2016 à 11h35
01/12/2016 à 11h35
Dom91 a écrit :

Bonjour,

Ce n'est pas une question de sensibilité aux perturbations : pas la peine (d'après moi) de choisir un appareil plus couteux. Vu que l'ancien correspondait aux besoins Clin d\'oeil



OK merci.
J'espère que je n'aurai pas de problème avec le même matériel neuf !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
01/12/2016 à 12h00
01/12/2016 à 12h00
Aucune raison que se soit le cas.

Mais je n'ai pas la science infuse; donc il suffit d'attendre pour voir si les autres sont d'accord Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par avecesar

avatar - avecesar
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
01/12/2016 à 12h53
01/12/2016 à 12h53
Dom91 a écrit :

Aucune raison que se soit le cas.

Mais je n'ai pas la science infuse; donc il suffit d'attendre pour voir si les autres sont d'accord Clin d\'oeil


Trop tard: je viens de commander!...
Si ça ne marche pas je reviendrai sur ce forum pour me plaindre auprès des "mauvais conseilleurs" Rigole
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
01/12/2016 à 13h51
01/12/2016 à 13h51
avecesar a écrit :



J'espère que je n'aurai pas de problème avec le même matériel neuf !!!


salut
dans un réseau domestique pas de perturbation au point de contrarier un simple délesteur cela se saurait depuis des lustres et les fabriquant auraient depuis longtemps remédié au problème.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
01/12/2016 à 14h09
01/12/2016 à 14h09
avecesar a écrit :

Dom91 a écrit :

Aucune raison que se soit le cas.

Mais je n'ai pas la science infuse; donc il suffit d'attendre pour voir si les autres sont d'accord Clin d\'oeil


Trop tard: je viens de commander!...
Si ça ne marche pas je reviendrai sur ce forum pour me plaindre auprès des "mauvais conseilleurs" Rigole



Ha, et bien dans ce cas; je transmettrai auprès de seusses qui me donnent parfois des infos autour de la machine à café Cool