Disjoncteur qui ne se réarme pas av un fusible, mais fonctionne si je mets le fusible ensuite

Par bastien31

avatar - bastien31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 45
12/01/2019 à 10h42
12/01/2019 à 10h42
Bonjour,

Je viens d'avoir une coupure d'électricité. Ca a disjoncté. En testant les fusibles, je vois que si j'enlève celui qui est sur la chaudière à condensation, ça fonctionne et le disjoncteur se réarme.

Si je mets le fusible, il se réarme pas.

Le fusible m'a l'air bon mais dans le doute, j'en prends un autre et je le remets. Le disjoncteur se réarme pas. J'enlève le fusible. Le disjoncteur se réarme.

Le disjoncteur réarmé, je remets le fusible en place et là ça marche. Ca disjoncte pas et la chaudière marche.

Pour autant, ça me semble pas très sûr.

Qq aurait un avis là dessus ?

Merci

Bastien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
12/01/2019 à 11h26
12/01/2019 à 11h26
Bonjour,
Il semble que votre chaudière présente un défaut d'isolement non permanent. C'est probablement le différentiel qui fait déclencher le disjoncteur.
ou créer un compte pour participer

Par bastien31

avatar - bastien31
Apprenti bricoleur
Message(s) : 45
12/01/2019 à 11h47
12/01/2019 à 11h47
Bonjour,

Merci pour la réponse aussi rapide.

OK. Je viens de regarder la prise de la chaudière et tout semblait ok.

En remettant tout dans l'ordre, le disjoncteur s'est bien réarmé.