bonjour, je suis désespérée. Peut-être quelqu'un peut-il m'aider ? Voilà : cette nuit le courant a sauté alors que rien de particulier ne fonctionnait. Je pense avoir trouvé la source : en tout cas j'ai trouvé le disjoncteur à défaire. ça correspond à la prise du frigo et celle d'à côté. J'ai rebranché le frigo sur une autre prise : cela fonctionne. Donc ça vient de la prise non ? donc j'ai démonté les 2 prises murales (sécurisées) et laissé les fils comme ça. RIEN çA SAUTE si je remets le disjoncteur concerné. quelqu'un a une idée ? MERCIIIIII
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
05/05/2011 à 17h51
05/05/2011 à 17h51
bonjour,

vérifier le serrage des bornes de ce disjoncteur
il faudrait aussi contrôler si il n'y a pas d' autres prises qui ne sont plus alimentées lorsque ce disjoncteur est coupé et les vérifier , voir si il n'y a pas des traces d'échauffement
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/05/2011 à 21h43
05/05/2011 à 21h43
Bonsoir,

Es tu sure qu'il n'y a que 2 prises sur ce circuit ? ça me surprend un peu.. Peux tu verifier s'il n'y a pas d'autres éléments hors tension avec ce disjoncteur coupé..par exemple la hotte, un ballon d'eau chauude sous l'évier ( ou ailleurs) enfin verifier tout !!

L'installation date de quand ? la terre est elle distribuée, ?

Quand tu dis avoir sécurisée la prise, qu'entends tu par là ?

Y a t-il aux environs de ces 2 prises une infiltration d'eau ?

Enfin y plein de possibilité alors essaies d'être le plus précise qui tu peux !! Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
avatar - etiennelpz
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/05/2011 à 10h33
07/05/2011 à 10h33
bonjour,j'ai moi aussi eu le dijoncteur qui sautait meme la nuit.Donc ce qu'il faut faire: tout debrancher pour voir si cela ne vient pas tout simplement du DIJONCTEUR qui lui est deffectué.C'est ce qui m'est arrivé.J'ai contacté EDF,ce dernier m'a dit "on vient,si c'est le dijoncteur qui est deffectueux,vous ne payez rien,par contre si ce n'est pas le cas,vous n'aurez que le déplacement à payer.On pense toujours que la panne vient de l'installation......Bon courage

lpz
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
20/05/2011 à 00h55
20/05/2011 à 00h55
Au cas où..

Avez-vous un contrat HP/HC avec des chauffe-eau (au hasard) qui ne démarreraient que la nuit? ConfusLe disjoncteur qui tombe la nuit je connais: maison triphasée, mal équilibrée, 2 chauffe-eau. Depuis que j'ai remis tout ça d'aplomb, plus de pb. Mais au départ, dans une maison que vous venez d'acheter, que vous ne maîtrisez pas encore, le disjoncteur général qui pète quand ça lui prend, au milieu de la nuit, en plein hiver, dans une maison tout électrique, c'est .... pénible!! Grrr !