Bonjour
Tous les transfos ( pas les auto-transfos) assurent un isolement entre le primaire et le secondaire.
Sur l'aspect normatif, il y a des différences normatives entre :
- les transfo pour circuit de commande
- les transfos de sécurité ,
- les transfos de séparation des circuits
- les transformateurs d'isolement
Dans tous les cas, les transfos doivent être protégés contre les surcharges et les court-circuits.
En général une protection primaire et une protection secondaire.
Ton idée serait d'utiliser un transfo d'isolement avec ses protections, placé en local tecnique, hors volume 2,
et de générer un 220 Volts flottant isolé de la terre
que tu transporterait en volume 2 , là où tu placerais ton transfo TBTS 12v pour ton éclairage.
C'est strictement impossible pour 2 raisons :
- la Norme précise, pour les piscines, que le transfo TBTS doit être en dehors du volume 2.
- la distribution de 230V flottant est interdite en habitat. Elle est seulement admise en industriel , moyennant l'installation d'un CPI ( Controleur Permanent d'Isolement) , et la présence d'un service "Electrique" pour sa surveillance.
Dans le cas particulier des prises rasoirs, la puissance est volontairement limitée ( 20 VA par ex ) de façon à pouvoir assurer sa protection interne, de façon autonome par un relais thermique incorporé ( surcharges et court-circuits). Par ailleurs, il n'y a pas de réseau distribué , donc pas de contrainte de surveillance (humaine et CPI). Mais ces prises sont d'un usage trés particulier.
Cordialement