Bonsoir
1/ Déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin. Pour cela additionner les puissances des gros consommateurs succeptible de fonctionner simultanément.
Calculer ensuite la section du câble en tenant compte de la chute de tension sur 35m (qui ne doit pas dépasser environ 2%)
En synthèse le calcul donne :
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 2,2% de chute de tension maxi et 7kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 1,8% de chute de tension maxi et 9kW maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A maxi pour 2,2% de chute de tension maxi et 11,5kW maxi
- 3G25² protégé par un disjoncteur 63A maxi pour 1,7% de chute de tension maxi et 14kW maxi
Au vu de ce que vous décrivez, du 3G16² semble un bon compromis
Ou du 2x16² en refaisant une terre en local.
2/ Faire le recensement de tous les circuits dont vous avez besoin.
Par exemple :
- PAC
- radiateur
- chauffe-eau
- Prise (1 ou 2 circuits)
- éclairage intérieur
- éclairage extérieur
...
Vous inspirer des schémas joints
Si vous avez un tarif HC, passez le nécessaire pour alimenter le chauffe-eau en HC
3/ Enfin, renseignez vous bien sur les normes à appliquer.
La plupart des constructeurs proposent des résumés, suffisant pour l'usage que vous avez
4/ N'hésitez pas à faire valider vos réflexions par le forum
Images jointes :
Carminas