Bonsoir à tous,
J'ai fait du bon boulot: (je pense !)
- - Nouvelle ligne en 6² raccordée à un 32A pour l'alimentation d'une plaque électrique 2 feux
- - Nouvelle ligne en 2.5² raccordée à un 20A pour l'alimentation du chauffe-eau
- - Circuit spécialisé lumières
- - Circuits spécialisés PC chambre / PC cuisine / PC salle de bains
Restent deux points qui me posent question:
- - J'ai deux aérateurs Silent 100 sur un circuit unique en 2,5²; actuellement ils sont branchés sur un 16A; est-ce que je laisse comme ça ?
Tu peux laisser ainsi
- Ce deux pièces fait 27 m²; est-ce que je mets un différentiel type AC pour l'ensemble ou est-ce que je branche l'alimentation des plaques électriques sur un type A en plus ?
Si tu n'en mets qu'un, il faudra qu'il soit de type A
Merci d'avance...