Bricoleur du Dimanche

Entre la norme et le danger ...suite...

Par haZ-Zard

avatar - haZ-Zard
Bricoleur
Message(s) : 66
12/06/2012 à 21h25
12/06/2012 à 21h25
Bonsoir à tous,

J'ai fait du bon boulot: (je pense ! Confus)

  • - Nouvelle ligne en 6² raccordée à un 32A pour l'alimentation d'une plaque électrique 2 feux

  • - Nouvelle ligne en 2.5² raccordée à un 20A pour l'alimentation du chauffe-eau

  • - Circuit spécialisé lumières

  • - Circuits spécialisés PC chambre / PC cuisine / PC salle de bains


Ca tourne pas rond là-dedans Restent deux points qui me posent question:

  • - J'ai deux aérateurs Silent 100 sur un circuit unique en 2,5²; actuellement ils sont branchés sur un 16A; est-ce que je laisse comme ça ?

  • Ce deux pièces fait 27 m²; est-ce que je mets un différentiel type AC pour l'ensemble ou est-ce que je branche l'alimentation des plaques électriques sur un type A en plus ?


Merci d'avance...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/06/2012 à 21h33
12/06/2012 à 21h33
Bonsoir

haZ-Zard a écrit :

Bonsoir à tous,

J'ai fait du bon boulot: (je pense ! Confus)

  • - Nouvelle ligne en 6² raccordée à un 32A pour l'alimentation d'une plaque électrique 2 feux

  • - Nouvelle ligne en 2.5² raccordée à un 20A pour l'alimentation du chauffe-eau

  • - Circuit spécialisé lumières

  • - Circuits spécialisés PC chambre / PC cuisine / PC salle de bains


Ca tourne pas rond là-dedans Restent deux points qui me posent question:

  • - J'ai deux aérateurs Silent 100 sur un circuit unique en 2,5²; actuellement ils sont branchés sur un 16A; est-ce que je laisse comme ça ?

Tu peux laisser ainsi


  • Ce deux pièces fait 27 m²; est-ce que je mets un différentiel type AC pour l'ensemble ou est-ce que je branche l'alimentation des plaques électriques sur un type A en plus ?


Si tu n'en mets qu'un, il faudra qu'il soit de type A

Merci d'avance...



Effectivement tu as bien travaillé Top !
ou créer un compte pour participer

Par haZ-Zard

avatar - haZ-Zard
Bricoleur
Message(s) : 66
12/06/2012 à 21h38
12/06/2012 à 21h38
Parce que vu le prix de ces p**** de différentiels à 65€, je m'en récupèrerai bien un pour chez moi !

Type A alors ? Tu confirmes ?
ou créer un compte pour participer

Par haZ-Zard

avatar - haZ-Zard
Bricoleur
Message(s) : 66
12/06/2012 à 21h39
12/06/2012 à 21h39

Citation :

Effectivement tu as bien travaillé Top !



Merci !!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/06/2012 à 21h43
12/06/2012 à 21h43
Re

Oui je confirme ..

Par contre un ID 2x63A 30mA de type A à 65€ c'est déjà une très bonne affaire !!
Je crains toutefois que celui dont tu parles n'ait pas ces caractéristiques !!
ou créer un compte pour participer

Par haZ-Zard

avatar - haZ-Zard
Bricoleur
Message(s) : 66
12/06/2012 à 21h46
12/06/2012 à 21h46
Tututut ! Ah non, j'ai acheté des interr différentiels de 40A 30MA

Dans le tableau existant il y avait déjà un module de ce type, mais défaillant.

Suis tout ouïe pour des pistes !
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
12/06/2012 à 21h51
12/06/2012 à 21h51
Re

Bon ben sI t'as déjà acheté un 40A type AC il te faudra un 40A type A .....

...Sinon 1 seul de 63A de type A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par haZ-Zard

avatar - haZ-Zard
Bricoleur
Message(s) : 66
12/06/2012 à 22h31
12/06/2012 à 22h31
J'ai acheté deux modules 40A 30MA, un type A et un type AC
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10088
12/06/2012 à 22h51
12/06/2012 à 22h51
coucou


vi en effet, un type A 63A à ce prix, ce n'est pas du H, du L ou du S...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 84